Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M120 => Тема начата: VoronovMaksim88 от 08 июня 2017, 14:13:08

Название: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 08 июня 2017, 14:13:08
Здравствуйте коллеги.
Нарисовал схему, все универсальные входы заняты, а надо ещё один дискретный сигнал подать контроллеру. Можно ли как-то это сделать используя вход 0-10В ? Если бы был выход 10В (или 12В), можно было бы через реле подавать потенциал GND или 10(12) В, я так делал на пикселе. Дальше программная обработка, всё просто. А на М120 выхода 10В нет, как и выхода 12В, ставить дополнительный блок питания жаба душит. Напрашивается очень не стопудовое решение, подавать через реле потенциал GND или 24 Vdc.
И вот вопрос: выдержит ли вход 0-10В если на нём будет постоянно висеть 24 Vdc, и что он покажет при этом ?
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: automat от 08 июня 2017, 14:34:29
А если через  делитель напряжения?
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: mike от 08 июня 2017, 16:50:00
Подайте на него 24В.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: serge197a от 08 июня 2017, 19:55:44
Сименс к примеру в таких случаях рекомендует ставить резистор с номиналом примерно равным падению напряжения на нем. В частности для сименса 5 кОм.
А как пишет Мike, то ничего и не будет вовсе входу.
Будет на нем 1023.
Из ТТХ:
Защита от подачи встречного напряжения
1. Неопределенно долго до 40В
2. Кратковременно до 70В
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 09 июня 2017, 07:23:08
Спасибо, буду пробовать.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 09 июня 2017, 10:30:04
Попробовали, подали 24В напрямую, выход показал 1023. Будем использовать как дискретный.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: mike от 09 июня 2017, 11:12:38
оно так и задумывалось изначально. Все что выше 10В на входе - это срабатывание защит, но они до 40В находятся в штатном режиме.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 11 августа 2017, 12:04:51
Коллеги, подскажите такой вопрос:
Есть три ПЛК М120.
Запитаны от одного блока питания.
Аналоговые входы обоих ПЛК использованы как дискретные.
При этом на них подаются одинаковые сигналы, например "пожар" и "наводнение".
Сейчас я гальванически развязал эти сигналы посредством реле.
То есть каждый ПЛК получает сигнал от своей контактной группы реле.
А можно ли объединить на всех контроллерах Аины ? первый с первым , второй соответственно со вторым.
Это даст экономию в контактах реле.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: serge197a от 11 августа 2017, 13:55:14
можно.
нельзя токовые,
токовые можно чуть иначе.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 11 августа 2017, 14:29:42
Понял, спасибо.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: mike от 11 августа 2017, 17:29:24
А почему по сети не раскидать?
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 12 августа 2017, 06:56:53
Хочу чтоб каждый контроллер был автономен.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: mike от 12 августа 2017, 07:19:07
Я бы развязался отдельными группами реле.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: serge197a от 12 августа 2017, 09:25:41
а смысл? они при включенных реле гальванически связаны.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: mike от 12 августа 2017, 10:44:37
А когда разомкнуты релюхи не будут бегать электроны с входа на вход?
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 12 августа 2017, 15:28:25
Вот и меня это беспокоит.
Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: serge197a от 13 августа 2017, 10:59:29
поставьте эксперимент.
эти входы очень высокоомные.
мне не попадалось, что бы от них появлялось лишнее напряжение в сети или просадка.

Название: Re: М120_Аналоговые_входы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 13 августа 2017, 15:00:48
В схеме уже заложил это решение. Эксперимент будет через пару недель.