Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: по выходу напряжения 12 VDC есть ли какие-то защиты\ограничения по току? Если данный выход например замкнуть или ток по нему превысит указанные в паспорте 100 мА произойдет ли что-то фатальное? От данных 12 вольт насколько Я понимаю запитаны внутренние реле, аналоговые выходы и если например у меня постоянно включено не более двух реле в контроллере, ток по аналоговым выходам в пределах 5 мА, могу ли Я нагрузить данный выход на 150 мА, например кратковременно? Также уточните пожалуйста максимальный ток по данному выходу одинаковый для версии с питанием от 24 вольт и от 220 вольт?
Добрый день!
При превышении общего тока на шине +12В произойдет срабатывание защиты БП контроллера.
В любом случае мы не можем гарантировать корректную работу устройства вне паспортных условий эксплуатации.
То есть отдельного стабилизатора/ограничения тока на данный выход нет? Получается что если его замкнуть/перегрузить то и внутри самого контроллера произойдет пропадание 12 VDC и контроллер перестанет работать корректно, правильно?
Ограничитель тока есть, но при КЗ БП контроллера уйдет в защиту. Поэтому для бОльшей надежности мы рекомендуем использовать дополнительный БП для питания внешних устройств.