ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от VoronovMaksim88 Сегодня в 09:12:37 »
А я не люблю такой колхоз. Предпочитаю использовать честный вход 0-10 В.
2
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от neu4 19 Январь 2019, 23:44:01 »
Мне нужно было 4 входа и 4 выхода 0-10В, Использовать два М120 было жалко, вот и заморочился. Работает где-то около года, пока еще по шапке от заказчика не получил :)
3
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от mike 19 Январь 2019, 09:44:17 »
Старшие модели контроллеров поддерживают сигналы 0-10В на входах.
4
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от neu4 18 Январь 2019, 21:04:27 »
Я такое проворачивал с М120, правда резисторы брал 10 и 11кОм, чтобы гарантированно было меньше 5В на входе. Резистор 10кОм ставил параллельно Ain-GND. Работает. Есть один минус - когда датчик не подключен на входе ~2.5В и не определишь то ли с датчиком беда, толи он действительно 2,5В выдает. Но необходимость в противном случае ставить еще один контроллер М120 склонило к такой вот поделке. В следующий раз думаю использовать резисторы 1,1 и 1кОм.
5
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от mike 17 Январь 2019, 17:49:18 »
В приложении схема.
В правой части до пунктирной линии - вход контроллера, в левой части - датчик с выходом 0-10В и делитель.
Из схемы видно, что вход подтянут к +5В через резистор 10к
Соответственно, при нуле на входе на АЦП будет измеренное значение 1,25В
А напряжению 10В будет соответствовать 5В.
Составить пропорцию, думаю, не составит труда. Можно использовать блок масштабирования.
6
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от Max 17 Январь 2019, 15:48:42 »
Да это понятно. Какое сопротивление аналогового входа? Тестером измерить? И сигнал 0-5В подать на GND и UIN? Или как-то по другому?
7
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от mike 17 Январь 2019, 15:33:00 »
Закон Ома для постоянной цепи
8
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от Max 17 Январь 2019, 15:00:58 »
делитель из резисторов на вход поставить)))
Как его правильно просчитать?
9
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от mike 17 Январь 2019, 12:42:49 »
делитель из резисторов на вход поставить)))
10
ПЛК M100 / Re: 0-10В на аналоговых вход
« Последний ответ от Max 17 Январь 2019, 11:03:26 »
Смотрю у М120 есть входы 0-10В. Вопрос тогда в цене... Нужно максимально дешевое решение.