Оборудование > QMS404 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установок
Аппаратные испытания
mike:
Завершена первая стадия аппаратных испытаний.
Железяка показала себя очень достойно.
Мне достался экземпляр без "задних" разъемов, зато абсолютно целый и не изуродованный.
mike:
На "задние" разъемы выводятся:
1. Порт 485 и питание QMS
2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ
3. 6 дискретных входов
4. 4 независимых релейных выходов
mike:
1. Порт 485 честно развязан оптронами
2. Транзисторные выходы тоже развязаны оптронами. В оконечном каскаде используется транзисторы и самовосстанавливающиеся предохранители.
3. Дискретные входы с защитой.
По защите получились следующие параметры:
* Подача на одиночный вход или выход напряжения любой полярности относительно земли контроллера до 70В
* Одновременная подача на все входы и выходы напряжения любой полярности относительно земли контроллера до 36В
mike:
1. Блок питания состоит из примерно 50 деталек.
уверенно "держит" напряжение на входе от 15 до 36В любого рода тока.
Более критичен к провалам питания, чем ИБП контроллера M100 (M100 пускается с 10В и может после пуска работать на напряжении 3В (при условии, что вторичный источник сможет дать достаточно тока)).
Но в целом ИБП получился очень добротный.
Уверенно работает в диапазоне от -25 (скорее всего запустится и при меньшей температуре, но у нас климатическая камера умеет выдавать предельно -25) до +80
mike:
Так же, как и на M100 аналоговые выходы имеют защиту от КЗ и подачи встречного напряжения до 70В
Каждый аналоговый выход может отдать в нагрузку до 20мА