Оборудование > QMS404 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установок

Опрос

(1/2) > >>

VoronovMaksim88:
Коллеги, скажите кому ещё кроме меня хотелось бы версию QMS с аналоговыми входами 4-20 мА? А ещё лучше универсальными 0-10В или 4-20мА ?

mike:
Таки QMS из 0-10 в 4-20 переделать не сложно. Совсем-совсем.
Всего лишь внешний 1%-ый резюк повесить

VoronovMaksim88:
В таком случае прошу схему в студию. А может даже в мануал. Припаяю на плату резюк, засуну в одномодульный корпус и буду радоваться.

mike:
параллельно входам 0-10В на QMS ставится резистор.
Какая тут схема?

VoronovMaksim88:
Спасибо. Понял.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии