Оборудование > Программируемые логические контроллеры бытового назначения
Приточная установка GLP 315-9.0 панель Z033
Konstantin1384:
Всех приветствую. Имеется приточная установка, была панель, экран разбили, панель работала. По прошествии времени приточка перестала реагировать на панель и включаться. Была заказана новая панель через климатическую компанию, Z-033, там уверили, что все будет работать. Вообщем ошибка ln, связи нет, я в этих делах не мастер подскажите, что делать, с чего начать искать истину, панель была настроена по табличным параметрам GLP. Скидываю фото контроллера в приточке, может кто знает чье это производство и как называется?
mike:
У вас контроллер Zt-233 и он работал только с панелями Zt-033.
Эта система очень старая, более 5 лет.
Панели Z033 и Zt-033 не взаимозаменяемы.
Решение - замена автоматики (контроллер + панель).
Konstantin1384:
Какой контроллер необходим?
mike:
Смотря какая установка.
Вода или электричество?
Если вода, то М100. Если электричество, то Z400
Эти вопросы лучще задать в разделе "Работа"
VoronovMaksim88:
Готов за разумные деньги помочь с подбором ПЛК и программированием.
Навигация