Оборудование > Универсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033
Несколько вопросов по Z033
eric:
Дошло дело и до панельки))
Подскажите пожалуйста
- Зачем в левом нижнем углу красная лампочка (если она там конечно физически есть). И если она есть, то что она может отображать?
- В ZWB панелька в "карте сети" как-то должна отображаться, находиться или вообще никак? Добавить ее никак не удается, найти тоже хотя физически по ModBus контакт с ней есть и все работает, как заявлено.
- Температурный датчик, находящийся внутри панельки можно как-то использовать? В смысле передать c него данные в контроллер и по этим данным работать с регулятором?
- Как выводить данные канального датчика температуры и дополнительного Room датчика, подключаемого напрямую к контроллеру на экран панельки Z033?
- Почему невозможно выключить / перезапустить систему с панельки после появления ошибки (например 13)? Это как-то не удобно, что после вобщем-то безобидного ошибочного состояния типа неправильной уставки, приходится дергать "рубильник". Можно как-то это изменить?
Спасибо.
mike:
1. Красное окошко - это глазок ИК приемника. Атавизм от Zt033 - они умели управляться с самообучаемых ИК пультов.
2. Да, согласен. Топология сети должна максимально приближенно к реалиям строится. Мы работаем над этим.
3. Читаем документацию на панель.
4. Читаем документацию на панель.
5. Читаем документацию на панель про регистр 11Ch.
eric:
--- Цитата: mike от 17 Март 2017, 18:46:48 ---3. Читаем документацию на панель.
4. Читаем документацию на панель.
5. Читаем документацию на панель про регистр 11Ch.
--- Конец цитаты ---
3 - более менее обнаружилось в регистре 117Н
4 - так и осталось неясным ( имелась ввиду возможность выбрать с панельки место где меряется температура ) 25 параметр дает только три возможности Room (датчик панели) , Аir (данные с датчика входного воздуха контроллера) и Floor. То есть если хочется видеть температуру например в канале или с комнатного датчика контроллера, то нужно ее переслать в регистр для Floor. (Не красиво) Идеально было бы нажатием кнопочки Type, под надписью Air выводить внешнюю температуру, еще раз нажимаем, надпись Аir остается, но показывается канал. Как-то так что ли.
Любое другое предложение восприму с радостью. Все таки надо иметь возможность видеть хотя бы канал.
5 - в описании 11СН не нашел ответа на свой вопрос. Почему не реагирует при выводе ошибки на длинное нажатие Fan не понял совершенно. Не сочтите за труд хоть намекнуть. (Можно даже и на мою тупость);)
mike:
Я вредный - потому что никто не читает документацию, но все кричат, что документации нет.
Давайте читать вместе.
Ответ на вопрос 3.
Ответ даже в рамочке обведен в инструкции, так как это один из самых топовых вопросов.
Читаете 117h и работаете с этим датчиком, как вам вздумается. Он для этого там и стоит.
mike:
ответ на вопрос 4
Канальный датчик можно вывести, дополнительный комнатный - не получится (у всего на свете есть предел).
Что бы вывести канальный датчик надо писать значение температуры в регистр 117h и настроить панель на отображение комнатной температуры от встроенного датчика и от канального датчика (пар. 25)
ЗЫ В модбасе можно один и тот же регистр писать и читать и получать при этом разные значения. То есть при чтении 117ого он возвращает значение встроенного датчика, а при записи будет выводить на дисплей ваши значения. Это так, на пальцах.