Оборудование > Программируемый логический контроллер Z401
Контроллер Z401 не связывается с контроллером Z400
mike:
Не китайцы, а мы.
И все совершенно очевидно. На портах стоят супрессоры для защиты порта. Через эти цепи и идет "подсос" напряжения.
А контроллер "пыхнул", потому что была замкнута диагональ моста контроллера 401 (по вашей схеме).
Такое включение недопустимо.
Так что прежде чем хаять "китайцев" нужно убедиться в правильности формулы:
1. Руки прямые
2. Извилины кривые.
И ни в коем случае не наоборот!
Vlad:
А если два контроллера М100 будут соединены в общую сеть через входы СОМ1, то замыкание у них входов GND тоже недопустимо? А если использовать один трансформатор для питания двух приводов водяных клапанов (для каждого свой М100), то GND придется замкнуть. Или придется использовать два трансформатора?
mike:
У М100 трансформатор в БП. У 401 на входе был диодный мост. Так что М100 в схеме с общим трансформатором будет работать.
Навигация
Перейти к полной версии