Форум Zentec

Главный раздел => Общие вопросы => Тема начата: Iroha от 26 сентября 2017, 11:47:33

Название: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 26 сентября 2017, 11:47:33
Вопрос следующий. Имеется  контроллер 400 с готовой программой для водяного калорифера. Предполагается управление скоростью по 0... 10В. Какой дискретный выход контроллера используется для команды "ПУСК" ПЧ ?
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: automat от 26 сентября 2017, 12:56:39
Любой из hi, me, lo
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 26 сентября 2017, 12:58:49
Они уже сконфигурированы или надо лезть в программу ?
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 сентября 2017, 13:45:48
Должен быть сконфигурирован.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 26 сентября 2017, 16:36:14
Спасибо. А какой параметр надо в меню поставить? Я редко применяю Зентек, опыта немного.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: VoronovMaksim88 от 27 сентября 2017, 05:22:41
Надо мануал на программу посмотреть. Или лучше саму программу. Так сложно сказать кто и что в него залил.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: automat от 27 сентября 2017, 08:34:38
В стандартной программе уже сконфигурированы, если скорость одна, то сажать на low, и соответственно в настройках указать одну скорость, если скоростей несколько, то можно задействовать все три и получить до 6 (если не ошибаюсь) скоростей.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 27 сентября 2017, 13:38:17
Нужен сигнал "Пуск"  и управление по 0... 10В регулятором скорости. Частотник отменяется.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 28 сентября 2017, 13:50:42
Такой сложный вопрос что ли ?
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: automat от 28 сентября 2017, 13:54:43
Цитата: Iroha от 28 сентября 2017, 13:50:42
Такой сложный вопрос что ли ?
Откройте инструкцию там все есть,  вам в любом случае для сборки и настройки её нужно почитать.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 28 сентября 2017, 16:16:24
Видимо этот аспект не прояснен.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: VoronovMaksim88 от 28 сентября 2017, 18:38:00
Инструкцию в студию !!!
Кстати есть же программа новая. Разработка Михаила там и паспорт есть.
И по старым программа есть описание.
Ну или проект свой прикрепите.
Как мы догадаться то должны что у вас в контроллер залито и кто это кодил?
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 28 сентября 2017, 20:16:26
программа для водяной приточки , все взято с  сайта
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: VoronovMaksim88 от 29 сентября 2017, 02:15:51
Параметры 16,17,18,19.
Только там к сожалению всего 3 скорости. Мне больше нравится когда их 7.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: automat от 29 сентября 2017, 09:24:42
Без обид, но инструкция у вас на руках, вы собираете щит, планируете настраивать контроллер и не хотите пробежаться по всей инструкции глазами. Честно, не понимаю такого. Тем более, что инструкция небольшая.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 29 сентября 2017, 17:06:42
Цитата: VoronovMaksim88 от 29 сентября 2017, 02:15:51
Параметры 16,17,18,19.
Только там к сожалению всего 3 скорости. Мне больше нравится когда их 7.
Это я установил и  оно работает. А как сконфигурировать DO на  старт пч или регулятора ?
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 29 сентября 2017, 17:07:55
Цитата: automat от 29 сентября 2017, 09:24:42
Без обид, но инструкция у вас на руках, вы собираете щит, планируете настраивать контроллер и не хотите пробежаться по всей инструкции глазами. Честно, не понимаю такого. Тем более, что инструкция небольшая.
Смотрел , но не нашел или не понял. Подскажите , если знаете.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Vlad от 29 сентября 2017, 21:01:35
Здравствуйте, Iroha. Да, вы правы, в документе D190315 "Инструкция к программе Z400W-N" не показан пример подключения частотного преобразователя к контроллеру (равно, как и любого другого регулятора скорости для вентилятора, с входным сигналом 0-10В и клеммами для подключения "сухого контакта" для запуска в работу). Посмотрите документ D18013 "Инструкция на контроллер Z400 Zentec", его можно найти по ссылке: http://zentec.ru/manufacture/products/z400/
В этом документе на стр. 10 и 11 есть примеры. Еще подскажу, что для управления через аналоговый выход Ao2 контроллера, необходимо в панели Z033 параметр №16 установить значение 2. Тогда между клеммами GND и Ao2 будет изменяться напряжение, в зависимости от того, какие значения вы зададите в параметрах №№17, 18 и 19. Во время открытия воздушного клапана, прогрева калорифера и аварийных ситуациях, напряжение на выходе Ao2 будет равно 0, частотный преобразователь остановится, даже если замкнуты его клеммы на запуск. "Сухой контакт" для запуска частотного преобразователя можно взять с дополнительного реле, которое вы установите в своем щите. Это реле будет срабатывать от клеммы Y2 контроллера, это же реле второй группой своих контактов, будет подавать напряжение на электропривод воздушной заслонки на открытие.
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: Iroha от 29 сентября 2017, 22:17:29
Пасиб,   прикрутил связь между  командой RUN и выходом Hi
Название: Re: Работа с ПЧ
Отправлено: mike от 29 сентября 2017, 23:00:41
Ребята, спасибо за проделанную работу! Я немного выпал из общественной жизни. Это связано с отладкой производственного процесса на нашем заводе и с выпуском новых изделий.
Что касается документации:
Она создаётся специально несколькими документами. Это позволяет экономить ваше время. Надо просто немного приноровиться. Например, описание на контроллер даёт представление как создавать схемотехнику. Описание на панель даёт представление о структуре регистров, а описание прикладной программы даёт общие рекомендации и специфику применения. На мой взгляд, это очень удобно и быстро. Спасибо коллеги!