Форум Zentec

Главный раздел => Общие вопросы => Тема начата: armk от 13 июня 2018, 11:58:21

Название: Адаптация стандартной программы М100Ex-N для М100-2
Отправлено: armk от 13 июня 2018, 11:58:21
Добрый день !
Ставил на объект Z-400, залил программу Ex-N ( установка с электронагревом,ШИМ ) . Через 1,5 года вылезла ошибка : постоянный сигнал на AO-1 и след. высокая температура притока ( летом) . было решено заменить плату , но Z-400 в наличии не было , купили M100-2. Не могу понять как изменить тип программы , чтобы можно было залить в новый контроллер , прошу помочь.
Название: Re: Адаптация стандартной программы М100Ex-N для М100-2
Отправлено: mike от 17 июня 2018, 14:33:22
Добрый день!
Только увидел ваше сообщение.
Для этого достаточно только сменить тип контроллера и переназначить входы/выходы на новую платформу.
Как это сделать - описано на форуме