Форум Zentec

Оборудование => Устаревшее оборудование => Универсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033 => Тема начата: regedit от 01 апреля 2015, 13:12:39

Название: Отображение измерений температуры, переданных мастером
Отправлено: regedit от 01 апреля 2015, 13:12:39
Есть такая проблемка:
Пишу показания 2-х датчиков в панель (117 регистр и 118 регистры ). Если формат беззнак. целый 2-байт, то оба показания отображаются корректно, если изменить на дробный, то не корректно.
Название: Re: Отображение измерений температуры, переданных мастером
Отправлено: mike от 01 апреля 2015, 13:31:55
все правильно, панель работает только с int типом
Название: Re: Отображение измерений температуры, переданных мастером
Отправлено: regedit от 01 апреля 2015, 14:37:05
Зачем тогда ресурсы под формат ##.# заложены в драйвере панели?
Название: Re: Отображение измерений температуры, переданных мастером
Отправлено: mike от 01 апреля 2015, 18:52:39
В инструкции на панель этот момент рассмотрен