#41
Компания Zentec производит политику свободного программирования. Именно по этому приложение ZWorkBench можно скачивать без ограничений. Так же мы не запрещаем создавать свои проекты для наших контроллеров. И не следим за деятельностью других. Таким образом, являясь производителем контроллера, можем не являться производителем проекта для этого контроллера.
Приложение использует данные из проекта, загруженного в панель. Как в проекте сделана визуализация, то приложение и отобразит. То что приложение ошибочно выводит не те данные, это ошибка проекта, а не приложения. Поэтому и было предложено обратится к производителю оборудования как к владельцу проекта.
#42
Здравствуйте! Попался случайно контроллер QMS120. Решил его потестить в паре с Z031.  Отключив входы залил стандартную программу для M100. Восстановил входы, заработало, но показания температуры оказались не корректные. Оказалось,универсальный вход в аналоговом режиме даёт код АЦП, а в М100 сопротивление. Изменил таблицу линеаризации и показания температуры стали адекватные. В технических характеристиках универсальных входов оба контроллера описываются одинаково. Вопрос, как по документации контроллера понять, что на выходе входов- код АЦП, сопротивление или что то ещё?
#43
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от skydry - 20 февраля 2024, 18:08:55
"м202-м245 стандарт вентиляция" при проверке выдает ошибку "D - Вход должен быть подключен" в блоке U1.
наверноЕ разрешение на работу ШИМ. Пока для меня это темный лес.........

Это ведь что то не так?
и ещё при запуске проекта выдает " Не загружено свойство programm.eepromMode"
#44
Николай. Параметр панели В6 выбран 1. Соответственно он считывается с PIXEL как канальный датчик и отображается на панели. А в приложении отображается значение температуры с датчика панели. Вопрос задается производителю приложения (представители которого надеюсь читают форум). Все вами перечисленное приложение видит и отображает. Меня интересует значение Тканала в приложении.
#45
Попробую повторно. В проекте Стандарт 4.9(тот, который сейчас идет с панелями) устанавливает вывод значения температуры в зависимости от настроек параметра В6. Далее. В визуализации проекта стандарт 4.9 нет надписи "Фактическая визуализация". Так же "Режим работы" и иные параметры перенесены в другую группу и отображаются во включенном состоянии установки. "Мощность" выводится в списке дополнительных параметров. Из чего был сделан вывод, что визуализация проекта НЕ СТАНДАРТНАЯ. ТАК КАК У НАС ЕЁ НЕТ, то и ответить на этот вопрос я не могу. Поэтому и было предложено обратится за консультацией к производителю оборудования.
#46
Цитата: Nikolai от 17 февраля 2024, 19:19:52Здравствуйте.
Я посмотрел и возник вопрос. Что за проект в панели. Визуализация какая то странная. По этому трудно сказать, как. Скорее всего, производитель сам делал визуализацию. Вы обратитесь к продавцу оборудования.
Пробую повторно. На фото панель Z031 "общается" с PIXEL (проводится эксперимент на предмет внедрения данной панели). Стандартная приточка на воде с поддержанием заданной температуры в КАНАЛЕ. Необходимо контролировать температуру воздуха именно в КАНАЛЕ. Приложение же, не дает такой возможности, поскольку отображает значение температуры ПАНЕЛИ. Отсюда и появился вопрос, " Как в приложении отобразить температуру с датчика в канале, а не с датчика в панели?", и можно ли вообще. Спасибо.
#47
Здравствуйте.
Я посмотрел и возник вопрос. Что за проект в панели. Визуализация какая то странная. По этому трудно сказать, как. Скорее всего, производитель сам делал визуализацию. Вы обратитесь к продавцу оборудования.
#48
Добрый день коллеги. Длительное время использую пару PIXEL(Segnetics)+ПУ3(Ситирон). Возникает необходимость использования удаленного управления, поэтому смена пульта на Z031 назрела. "Поженил" контроллер с панелью удачно, приложение установил и возник вопрос. Как в приложении отобразить температуру с датчика в канале, а не с датчика в панели?
#49
M245 / Re: Подключение датчика NPN к ...
Последний ответ от polyakovmo - 12 февраля 2024, 16:52:52
Благодарю.
Подключил к UI6 - на выходе 24В= когда метки рядом нет и 0В= когда метка рядом. Без резистора,  работает


#50
M245 / Re: Подключение датчика NPN к ...
Последний ответ от Tyumentsev - 12 февраля 2024, 10:49:24
Вроде бы так. Если PNP то Ui 1 - 6