M245 / Re: МОРГАЕТ ЭКРАН
Последний ответ от HvacZhukovsky - 18 апреля 2024, 15:43:51
Подскажите, на объекте около 10 контроллеров М245 с одинаковой прогой. На нескольких со временем начал мигать 9 раз. В хелпе написано "частота кварца выходит за допустимый диапазон - Аппаратная неисправность часового кварцевого резонатора".
Это лечится или резонатор накрылся ? После сброса питания пропадает, но через некоторое время опять возникает.
#2
M245 / Re: ОШИБКА 12
Последний ответ от HvacZhukovsky - 18 апреля 2024, 15:38:00
А зачем так жестко привязывать обновление ядра к серверу ? Контроллер может стоять там, где связи нет вообще. Это нужно каждый контроллер снимать и нести обновлять ?
#3
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: РАБОТА С АЛИСОЙ
Последний ответ от Artem - 17 апреля 2024, 09:28:21
Работа с Алисой происходит пока в тестовом режиме. Добавление пользователей только вручную. Вышлите мне логин для вашей учетной записи Яндекса (почта), мы его пропишем в базе данных. После этого вышлем вам ссылку для приглашения.
Работы по реализации доступа любым пользователям пока в процессе.
#4
Z031 - Программируемый настенный терминал / РАБОТА С АЛИСОЙ
Последний ответ от Tyumentsev - 16 апреля 2024, 18:08:01
В панельку 031 добавили Алису. Что касается программирования, там все понятно. Можете подсказать, как найти это устройство которое я добавил в панельку? Где в приложении алисы его найти. В списке оборудования не видно зентек? Помогите пожалуйста. Очень вовремя добавили этот функционал, клиенты уже спрашивают про возможность подключения к алисе.
#5
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - 16 апреля 2024, 18:03:50
Спасибо.
#6
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Ruandron - 16 апреля 2024, 12:17:40
Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).
#7
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Nikolai - 16 апреля 2024, 11:40:55
Нет термостата.
При температурах, выходящих за пределы указанных, высока вероятность выхода из строя контроллера.
#8
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - 16 апреля 2024, 10:33:16
Вопрос не в этом. В контроллере есть термостат блокирующий работу на холоде или нет? Раньше стоял тот же М245 с тем же паспортом, но вопрос заказчик не задавал. После смены контроллера на аналогичный он задает вопрос. ПЧ тоже не должен работать на холоде, но работает. Там и грузовзвешивающее устройство стоит тоже работает на холоде, дисплей с платой тоже работает и М245 раньше тоже работал. Он хочет узнать, если это так будет всегда, то он будет думать чем можно заменить в этом случае. Обогреватель в шкафу стоял один на 150вт прям под контроллером, он добавил еще один, не помогает сильно, ставить обогреватели там нет места столько. Его мучает вопрос почему до смены контроллера, предыдущий работал, их все устраивало. Он понимает, что электроника не любит конденсат, но тем не менее она работала несколько лет. Причем есть еще два которые работают, но там стоят старые версии М245-х. Он и дальше будет производить эти лифты, поэтому тут вопрос в этом, использовать в дальнейшем М245 или нет. Или это просто единичный случай попался? Он без претензий это спрашивает, по нормальному. Поэтому я и пишу от его имени.
#9
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Khanas - 15 апреля 2024, 22:43:33
В паспорте на контроллер указано: "Температура окружающего воздуха рабочая: +7...+55°С"
Любая электроника не любит холод (и перегрев тоже). М245 - не исключение :D

Вообще, в шкафы с частотниками, которые расположены на улице, как правило, устанавливают и охлаждение, и электрообогрев. Это, конечно, увеличивает стоимость, но зато потом не нужно будет плясать вокруг шкафа с пушкой.
А в вашем случае, видимо, обогреватели недостаточной мощности стоят, раз не догревают шкаф.
#10
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - 14 апреля 2024, 23:32:05
Контроллер управляет грузопассажирским лифтом, который работает на улице. Когда начинает работать ПЧ внутри шкафа становится тепло и все в порядке. Но сначала нужно прогреть шкаф, хотя обогреватели там стоят, но операторы чтобы ускорить процесс греют пушкой и портят. Раньше стоял другой М245 тот запускался даже в минус, но затем по ошибке подали фазу на вход и спалили его, поменяли на другой и вот этот другой не запускается даже при +5. Заказчик спрашивает можно ли что то сделать, чтобы уменьшить температуру запуска? Или это конкретно этот контроллер так себя ведет и его нужно заменить? Или это у всех новых моделей есть встроенный термостат?