Последние сообщения

#1
Новости / Обновление бета версии 2.2.253...
Последний ответ от Artem - Сегодня в 11:56:24
Выпущена новая бета-версия программы. Были исправлены некоторые ошибки, переделана работа с сетевыми переменными, добавлена поддержка протокола BACnet в тестовом варианте.

  • добавлена проверка ошибок FBD блоков для универсальных входов/выходов контроллеров
  • исправлено некорректное поведение при проверки IP адресов контроллера в карте сети
  • исправлена обработка выхода "Нажатие" для виджетов дисплея
  • небольшие доработки по редактору языка ST
  • добавлена поддержка протокола BACnet в тестовом режиме
  • переработан диалог сетевых переменных, добавлено описание в справку
#2
M245 / Re: ОШИБКА 12
Последний ответ от Nikolai - 19 апреля 2024, 19:32:11
Цитата: HvacZhukovsky от 18 апреля 2024, 15:38:00А зачем так жестко привязывать обновление ядра к серверу ? Контроллер может стоять там, где связи нет вообще. Это нужно каждый контроллер снимать и нести обновлять ?
Работа с сервером позволяет оперативнее реагировать на найденные баги, вносить изменения и выкладывать обновления. Поэтому и сделали так.
#3
M245 / Re: МОРГАЕТ ЭКРАН
Последний ответ от Nikolai - 19 апреля 2024, 19:26:54
Цитата: HvacZhukovsky от 18 апреля 2024, 15:43:51Подскажите, на объекте около 10 контроллеров М245 с одинаковой прогой. На нескольких со временем начал мигать 9 раз. В хелпе написано "частота кварца выходит за допустимый диапазон - Аппаратная неисправность часового кварцевого резонатора".
Это лечится или резонатор накрылся ? После сброса питания пропадает, но через некоторое время опять возникает.
Необходимо обновить ядро до последнего.
#4
M245 / Re: МОРГАЕТ ЭКРАН
Последний ответ от HvacZhukovsky - 18 апреля 2024, 15:43:51
Подскажите, на объекте около 10 контроллеров М245 с одинаковой прогой. На нескольких со временем начал мигать 9 раз. В хелпе написано "частота кварца выходит за допустимый диапазон - Аппаратная неисправность часового кварцевого резонатора".
Это лечится или резонатор накрылся ? После сброса питания пропадает, но через некоторое время опять возникает.
#5
M245 / Re: ОШИБКА 12
Последний ответ от HvacZhukovsky - 18 апреля 2024, 15:38:00
А зачем так жестко привязывать обновление ядра к серверу ? Контроллер может стоять там, где связи нет вообще. Это нужно каждый контроллер снимать и нести обновлять ?
#6
Z031 - Программируемый настенный терминал / Re: РАБОТА С АЛИСОЙ
Последний ответ от Artem - 17 апреля 2024, 09:28:21
Работа с Алисой происходит пока в тестовом режиме. Добавление пользователей только вручную. Вышлите мне логин для вашей учетной записи Яндекса (почта), мы его пропишем в базе данных. После этого вышлем вам ссылку для приглашения.
Работы по реализации доступа любым пользователям пока в процессе.
#7
Z031 - Программируемый настенный терминал / РАБОТА С АЛИСОЙ
Последний ответ от Tyumentsev - 16 апреля 2024, 18:08:01
В панельку 031 добавили Алису. Что касается программирования, там все понятно. Можете подсказать, как найти это устройство которое я добавил в панельку? Где в приложении алисы его найти. В списке оборудования не видно зентек? Помогите пожалуйста. Очень вовремя добавили этот функционал, клиенты уже спрашивают про возможность подключения к алисе.
#8
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - 16 апреля 2024, 18:03:50
Спасибо.
#9
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Ruandron - 16 апреля 2024, 12:17:40
Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).
#10
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Nikolai - 16 апреля 2024, 11:40:55
Нет термостата.
При температурах, выходящих за пределы указанных, высока вероятность выхода из строя контроллера.