Последние сообщения

#11
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от Nikolai - 12 апреля 2024, 10:29:48
В карте сети, нео необходимо открыть настройки контроллера, перейти во вкладку Ethernet и убедится, что поля адрес, маска и шлюз не нулевые. Если нулевые, внести руками 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 и применить изменения.
#12
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от Vlad - 11 апреля 2024, 16:29:45
Такое же сообщение у контроллера Z037-05. Тоже пытаюсь загрузить проект через СОМ0 по RS485. Что можно сделать?
#13
Не нашел на форуме раздела про новый графический контроллер Z037-5C0, поэтому напишу сюда. Контроллер Z037-5C0 может использоваться рядом с частотниками? На чувствительность его экрана это не повлияет?
#14
Общие вопросы / Re: Zentec z400 + пульт zl-u81...
Последний ответ от Nikolai - 08 апреля 2024, 11:42:42
Добрый день.
Так кто же Вам скажет. Ну минуту подождите, что бы конденсаторы БП разрядились.
#15
Общие вопросы / Zentec z400 + пульт zl-u81-01b...
Последний ответ от oldyem - 07 апреля 2024, 05:33:33
Добрый день! Документов на щит нет, номера щита тоже нет, т.к. потроха перенесены  умельцами в новый корпус. Щит управлял приточной установкой на электрокалорифере. Из инета нашел инструкции на контроллер и пульт.
При срабатывании аварии на любом входе Din появляется ошибка (пусть будет error 01). На манипуляции пультом не реагирует. Обесточиваем управление, устраняем причину ошибки, подаем питание заново. На 3-5 секунд загорается пульт в состоянии работы и срабатывает ошибка error 06, которая не исчезает.
Выяснил, что не идёт команда на запуск системы, т.е. не срабатывает выход Dout5.
Сколько должно пройти времени после отключения питания контроллера, чтобы ошибка сбросилась и выход Dout5 нормально заработал?
Исходников программы нет.
#16
M245 / НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М245
Последний ответ от Tyumentsev - 06 апреля 2024, 11:36:00
При низкой температуре не включается контроллер. При +3 не включается уже. Нужно греть. Можете сказать это встроенная функция, которую можно подстроить? Раньше такого не было. Можно ли это регулировать?
#17
Новости / Выпуск стабильной версии 2.2.2...
Последний ответ от Artem - 01 апреля 2024, 09:34:29
Выпущено обновление стабильной версии 2.2.252. В нее вошли все изменения, которые были протестированы в последних выпусках бета версий.
!!!Внимание!!! В связи с проблемой перехода сайта на защищенное соединение, некоторые версии не смогут автоматически загрузить обновление. Для установки новой версии необходимо скачать дистрибутив с форума, удалить предыдущую версию программы и установить новую.
#18
Новости / Обновление бета версии 2.2.252...
Последний ответ от Artem - 01 апреля 2024, 08:24:24
Выпущено небольшое обновление, которое исправляет некоторые ошибки при работе с языком ST. Реализация ST доступна только в бета версии программы.
#19
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Nikolai - 26 марта 2024, 19:43:04
Цитата: Ruandron от 26 марта 2024, 17:43:53Здравствуйте, я впервые работаю с М245, проектирую щит для вент. установки. В паспорте на контроллер, что на вашем сайте, нет ни слова про корректную разводку входов. Поясните, пожалуйста, все таки как это правильно делать. Один общий вход есть между группами входов 1-6 и 7-12 - он общий для этих групп? Один общий вход есть после группы 13-18 - он относится только к этой группе? С предыдущим его объединять нельзя? А общий вход между клеммами Т2 и U1, с ним как? Спасибо.
Здравствуйте.
Все GND внутри связаны. Это можно определить путем прозвонки. Но, желательно, не нагружать одну точку GND. В общем подключайте к ближайшей к группе точки. Не зря же их выводили.
#20
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Ruandron - 26 марта 2024, 17:43:53
Здравствуйте, я впервые работаю с М245, проектирую щит для вент. установки. В паспорте на контроллер, что на вашем сайте, нет ни слова про корректную разводку входов. Поясните, пожалуйста, все таки как это правильно делать. Один общий вход есть между группами входов 1-6 и 7-12 - он общий для этих групп? Один общий вход есть после группы 13-18 - он относится только к этой группе? С предыдущим его объединять нельзя? А общий вход между клеммами Т2 и U1, с ним как? Спасибо.