Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M100 => Тема начата: Vlad от 23 января 2020, 22:13:43

Название: М100 и шаговый двигатель
Отправлено: Vlad от 23 января 2020, 22:13:43
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с какой частотой можно менять состояние аналогового выхода у М100 со значения 0 В в значение +5 В и обратно? Есть необходимость управлять шаговым электродвигателем роторного рекуператора через драйвер. Для того, чтобы драйвер провернул электродвигатель на 1 оборот нужно подать 200 импульсов, смогу ли я их подать за 1 секунду?
Название: Re: М100 и шаговый двигатель
Отправлено: mike от 24 января 2020, 06:50:09
Добрый день. На М100 выход не предназначен для работы в частотном режиме.
Название: Re: М100 и шаговый двигатель
Отправлено: Vlad от 24 января 2020, 06:58:37
Печально
Название: Re: М100 и шаговый двигатель
Отправлено: mike от 24 января 2020, 07:22:32
Цитата: Vlad от 24 января 2020, 06:58:37
Печально
В корне не согласен с такой фразой)))
Название: Re: М100 и шаговый двигатель
Отправлено: VoronovMaksim88 от 31 января 2020, 05:13:02
Можем вам преобразователь спаять: 2-10 вольт на входе ШИМ на выходе.
Но за отдельную денежку  :)
Название: Re: М100 и шаговый двигатель
Отправлено: Vlad от 24 февраля 2020, 10:48:20
Спасибо, Максим. Решил задачу с помощью вот такой штуки:
https://electroprivod.ru/pdf/smd-4.2din-pasp.pdf
На контроллере М-100 один аналоговый выход настроил на 0-5 Вольт для драйвера шагового двигателя роторного рекуператора, второй выход на 0-10 Вольт для водяного калорифера догревателя. Всё прекрасно работает.