Оборудование => ПЛК серии M => M100 => Тема начата: bagammo от 20 декабря 2019, 22:13:32

Название: Доброй ночи! Опять панель Z031
Отправлено: bagammo от 20 декабря 2019, 22:13:32
Контроллер M100-2B с программой УП 08-19  и панель Z031 с обновленным ядром 58.2.1, в параметре A-1 (Скорость связи)
а у меня панель в этом параметре показывает температуру))  что же делать? Панель в сервисном меню ведет себя не много не адекватно, я еле успевал прописать параметры, по скольку она сразу же выкидывает в главное меню.
Название: Re: Доброй ночи! Опять панель Z031
Отправлено: Nikolai от 25 декабря 2019, 07:41:16
Цитата: bagammo от 20 декабря 2019, 22:13:32
Контроллер M100-2B с программой УП 08-19  и панель Z031 с обновленным ядром 58.2.1, в параметре A-1 (Скорость связи)
а у меня панель в этом параметре показывает температуру))  что же делать? Панель в сервисном меню ведет себя не много не адекватно, я еле успевал прописать параметры, по скольку она сразу же выкидывает в главное меню.

Доброе время суток. Скорость работы и четность порта RS-485 в панели Z031 настраивается не в параметрах а в системном меню панели Z031. Время задержки в любом меню панели 10 сек неактивности. Т.е. если вы в течении 10 сек не нажимаете ни одной клавиши на панели, панель автоматически переходит в рабочий режим.