Уважаемые разработчики, возник вопрос.
Кнопка "mode" на панельке изменяет режим работы установки вентиляция\нагрев\охлаждение\увлажнение\осушение. Но я хочу показать символом "нагрев", что сейчас лето, а символом "охлаждение" показать, что на улице зима. Пока получилось только настроить разрешение отображения этих символов (регистром R102). Но как принудительно зажечь на панельке нужный символ ?
Вопрос актуален и для Zt033 и для Z033.
Хе. Не читает просто записать необходимый бит в нужный регистр
Для zt033 пробовал в регистр R200 писать. Безрезультатно. Попробую на каникулах с z033 поэксперементировать.
И там и там все прекрасно работает
Цитата: VoronovMaksim88 от 30 декабря 2015, 14:57:22
Для zt033 пробовал в регистр R200 писать. Безрезультатно. Попробую на каникулах с z033 поэксперементировать.
Цитата: VoronovMaksim88 от 30 декабря 2015, 14:57:22
Для zt033 пробовал в регистр R200 писать. Безрезультатно. Попробую на каникулах с z033 поэксперементировать.
Всё однозначно работает на Z033, я всё с контроллера записываю. Даже если новую панель поставить, я пишу нужную мне конфигурацию.
Вот только с кнопкой fan не очень-то, выключить совсем скорости вентилятора нельзя, но я в контроллере определяю если вдруг кто нажмет и выключаю, если нажимаем fan, то на некоторое время появляется цифра 1, а потом сразу пропадает.
Панель ZT033. Пробую изменить режим из Smlogix. Ни как не выходит. Попробую из ZWB.
Ох, не помню я про zt033. Должно работать. На 033 работает 100%
На Z033 действительно работает.
На Zt033 тоже работает.