Завершена первая стадия аппаратных испытаний.
Железяка показала себя очень достойно.
Мне достался экземпляр без "задних" разъемов, зато абсолютно целый и не изуродованный.
На "задние" разъемы выводятся:
1. Порт 485 и питание QMS
2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ
3. 6 дискретных входов
4. 4 независимых релейных выходов
1. Порт 485 честно развязан оптронами
2. Транзисторные выходы тоже развязаны оптронами. В оконечном каскаде используется транзисторы и самовосстанавливающиеся предохранители.
3. Дискретные входы с защитой.
По защите получились следующие параметры:
- Подача на одиночный вход или выход напряжения любой полярности относительно земли контроллера до 70В
- Одновременная подача на все входы и выходы напряжения любой полярности относительно земли контроллера до 36В
1. Блок питания состоит из примерно 50 деталек.
уверенно "держит" напряжение на входе от 15 до 36В любого рода тока.
Более критичен к провалам питания, чем ИБП контроллера M100 (M100 пускается с 10В и может после пуска работать на напряжении 3В (при условии, что вторичный источник сможет дать достаточно тока)).
Но в целом ИБП получился очень добротный.
Уверенно работает в диапазоне от -25 (скорее всего запустится и при меньшей температуре, но у нас климатическая камера умеет выдавать предельно -25) до +80
Так же, как и на M100 аналоговые выходы имеют защиту от КЗ и подачи встречного напряжения до 70В
Каждый аналоговый выход может отдать в нагрузку до 20мА
1, 2. Универсальные и аналоговые (0-10В) входы выполнены как на M120
3. В качестве скудных мозгов применен дубовый PIC 16 серии
Через 14 дней приступаем к программным тестам.
Цитата: mike от 25 мая 2016, 23:00:29
2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ
а как выполнена схема подключения?
с использованием внешнего источника или от встроенного?
какова нагрузочная способность (ток напряжение)?
параметры зашиты какие?
с уважением Сергей.
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока
А индикаторы питания и связи на корпусе будут ?
Да, с лицевой стороны 3 светодиода.
Питание, связь, а третий зачем ? Программный ?
Индикатор аварии
Понятно.
Хороший девайс должен получится. Ожидаемый :)
Поживем-увидим.
Думаю, очень удобная штука будет.
Цитата: mike от 26 мая 2016, 06:50:48
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока
500mA на каждый транзисторный выход или суммарно на все 6 ?
500мА держит каждый канал, но суммарный ток на все не более 700мА
Это важное уточнение!
а куда уж больше?
это же выходы управления релюхами постоянного тока.
Или лампочками, или зуммером, или твердотелкой.
Я просто прикидывал можно ли контакторы на эти выходы повесить. По моим расчётом не больше одного контактора на 9А.
а контакторы с катушкой на постоянное напряжение дороговаты поди?
всем однако никогда мил не будешь :o
Просто анализирую возможности.
Михаил прав, контакторы на 24Vdc дороже и найти их сложнее.
Ещё одна проблема что чем на больший ток контактор тем больше жрёт его обмотка и тем соответственно надо мощнее БП, а это влёчёт за собой удорожание.
Поэтому думаю правильнее будет ставить контакторы на 220 и коммутировать их через реле, а реле питать от транзисторных выходов.
Можно использовать внешний источник постоянного напряжения. В этом случае каждый выход будет давать до 500-700мА
Пока плохо себе это представляю, но надеюсь в паспорте на устройство будет схема, которая всё прояснит.
Цитата: mike от 27 мая 2016, 07:32:38
Можно использовать внешний источник постоянного напряжения. В этом случае каждый выход будет давать до 500-700мА
какой ключ N или P канальный?
Биполярный ключ
npn
А почему не мосфет?? Они нынче копеечные. А токи больше держат.
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
Цитата: mike от 31 мая 2016, 16:22:27
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
Ваша правда