Оборудование => ПЛК серии M => M100 => Тема начата: neu4 от 30 сентября 2018, 14:59:14

Название: M100-2 вспомогательный терминал XS5
Отправлено: neu4 от 30 сентября 2018, 14:59:14
Добрый день.
Только начинаю работать с контроллерами М100-2. В документации к контроллеру М100-2 есть схема подключения терминала ХS5 - между тремя выходами должна быть перемычка. Хотелось бы понимать - почему,  что будет если не будет перемычек? Если перемычки дожны быть всегда, почему бы не сделать их в виде дорожек? Перемычки в виде дорожек явно дешевле чем клемники...
Название: Re: M100-2 вспомогательный терминал XS5
Отправлено: mike от 01 октября 2018, 07:59:26
Добрый день!
Это внутри терминала Х5 собрана перемычка.
Просто для удобства локального монтажа.
Например, через этот терминал удобно размножить нейтраль для управления клапаном и двигателем в применениях для фанкойлов.
Название: Re: M100-2 вспомогательный терминал XS5
Отправлено: neu4 от 01 октября 2018, 09:02:53
Спасибо за ответ. Т.е. это просто перемычки, не соединённые вообще ни с чем?
Название: Re: M100-2 вспомогательный терминал XS5
Отправлено: mike от 01 октября 2018, 11:02:43
Да, все так