Внес значительные правки в алгоритм.
Подготовил к портированию программы на М245, Z031, Z036, Z037
Технические характеристики:
• Напряжение питания ................. 220В переменного тока
• Потребляемая мощность ........... не более 4Вт
• Встроенный источник питания для внешнего устройства 12В / 110мА
• Программируемый графический ЖКИ 192*64 точки
• 6 кнопок управления
• Встроенные часы с аккумулятором
• Звуковой сигнализатор
• Встроенный интерфейс связи RS-485 Modbus RTU master/slave. Функции порта про-
граммируются
• 9 программируемых универсальных входов с защитой от подачи встречного напря-
жения и индивидуальной настройкой:
◦ Сухой контакт
◦ Потенциальный контакт
◦ NTC10k
◦ NTC12k
◦ 0-10V
• 2 аналоговых выхода 0-10В с защитой от КЗ и подачи встречного напряжения
• 5 встроенных реле 2А / 220В (5 независимых групп контактов)
уже в продаже?
Пока ОЕМ партии на заказ. В рознично-оптовой продаже к концу лета. Ожидаемая цена 42Евро без НДС.
Подключил полученный контроллер М245 к компьютеру, на котором установлена ZWB версия 2.2.205, все обновления произвел. Пытаюсь обнаружить контроллер, пишет сообщение: "Контроллер с адресом 247 имеет неизвестный тип 245. Неподдерживаемый тип контроллера или отсутсвует/отключен плагин".
Чем программировать контроллер?
Скачал программу "M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp"? импортировал в ZWB. тип контроллера не определяется, самой программы нет.
В настройках ЗВБ надо включить плагин
Семён Семёныч! :)
Ах, да да да...
Я только пытаюсь разобраться с вашими контроллерами. Программа в шапке (M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp) , она и для М202 и для М245?
Цитата: Avals от 22 марта 2022, 12:43:19
Я только пытаюсь разобраться с вашими контроллерами. Программа в шапке (M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp) , она и для М202 и для М245?
Нет. Она для М202. Но Вы можете сменить тип контроллера и после устранения мелких ошибок она будет работать на М245.
в программе для м202 есть технологическая схема 4-приточно-вытяжная с водяным калорифером и там нет выхода для включения вентилятора, как исправить выходной мультиплексор . чтобы корректно появился выход
Цитата: corsoz1 от 18 июня 2022, 10:55:59
в программе для м202 есть технологическая схема 4-приточно-вытяжная с водяным калорифером и там нет выхода для включения вентилятора, как исправить выходной мультиплексор . чтобы корректно появился выход
В этой технологической схеме вентилятор 3 скоростной подключается к реле Q1, Q2, Q3.
Есть аналоговый выход Aout 2 0-10в, и нет Dout для включения частотного преобразователя. В следующей схеме №4, это Dout1. Думал ,что можно что то в программе подкрутить. Нет, так нет.Сейчас в принципе команду дает dout5 привод заслонки
Добрый день. Подскажите пожалуйста. При попытке записи программы в контроллер М202 диспетчер пишет что не соответствует тип контроллера нужен 1202 а фактически 1204. Что это и как с этим бороться ?
С помощью Михаила разобрался. Для меня это оказалось не очевидным, но при изменении типа контроллера, из карты сети типовой программы нужно удалить присутствующий там контроллер и добавить новый с правильным типом.
Доброго дня... не вижу где посмотреть пароль для настроек... подскажите пожалуйта
Нашел пароль в манауле... но все же хотелось бы разобраться как его найти в программе..
В проекте. "Глобальные переменные" - "Системные". Там есть переменная "Пароль"
"м202-м245 стандарт вентиляция" при проверке выдает ошибку "D - Вход должен быть подключен" в блоке U1.
наверноЕ разрешение на работу ШИМ. Пока для меня это темный лес.........
Это ведь что то не так?
и ещё при запуске проекта выдает " Не загружено свойство programm.eepromMode"
вот такой скрин. Чего делаю не так??
Здравствуйте.
Щелкните ПКМ на этом входе D и в свойствах установите флажок "Константа".
проект проверку прошел. Пересохранился. А за что этот вход отвечает?
Цитата: skydry от 27 февраля 2024, 15:42:55проект проверку прошел. Пересохранился. А за что этот вход отвечает?
Это настраиваемый выход. Почитайте в справке как он работает.
спасибо. в справке нет ничего про ножку D.
Я думал, что у константы всё-таки должно быть какое то значение. Или конкретно здесь это просто для того чтобы "подключить" вход D.
Помаленьку разбираюсь, жаль времени мало.
Цитата: skydry от 28 февраля 2024, 09:29:37спасибо. в справке нет ничего про ножку D.
Я думал, что у константы всё-таки должно быть какое то значение. Или конкретно здесь это просто для того чтобы "подключить" вход D.
Помаленьку разбираюсь, жаль времени мало.
Ножка D - управление дискретным выходом. принимает значение 0/1, на выводе будет 0/24В. Все выходы должны быть или подключены или им назначена константа, что бы не было неопределенностей при сборке проекта.
то есть, грубо говоря, этот блок (выход) может управлять приводом заслонки, крана по принципу открыто - закрыто ? Потому как блок похож на шим, но в 245 нет выходов шим.Смотрел здесь https://zentec.ru/forum/index.php?topic=541.0. Или всё-таки есть, с амплитудой 24в ? Вподне для управления ТТР.
А как 0 меняется на 1 на ножке D этого выхода, если ножка - константа ? и откуда берется значение константы? как управляется этот выход?
На макросе "главный алгоритм 4,2" есть ножка "режим работы нагревание". Она в никуда. Как это ?
пысы, неделю не могу осилить режим симуляции, как это всё происходит :'( Как это всё не похоже на сименс, oni и овены........
У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.
Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 11:24:54У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
Учтите. Эти выходы были сделаны для работы с реле. Там есть токи утечки. А так да. Можно организовать такой ШИМ.
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 13:17:28Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
Да будут. В таблице, если мне не изменяет память, максимальная температура 115 градусов.
Цитата: Nikolai от 01 марта 2024, 08:50:40По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.
Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
спасибо. про эмуляцию попробую разобраться. Это получается надо физически подключить все входы, чтобы не было ошибок.