м202 и стандартная программа , нет задержки 30сек и прогрев не контролируется

Автор corsoz1, 21 декабря 2023, 20:44:01

« назад - далее »

corsoz1

Запустил приточно-вытяжную вентиляцию на м202 со стандартной программой , а в ней нет той 30с задержки, между открытием заслонки и запуском пч.Как ее можно сделать?
И зимний пуск, когда без прогрева никак.А в стандарте прогрев сам по себе,идет прогрев, температура обратки низкая, а вентилятор пошел.Может подскажете, как допилить

mike

Там вроде все просто.
Давайте вместе посмотрим - напишите на инфо зентек и выберем время. Для Михаила

igoryn56

Подтверждаю нет прогрева перед пуском. задержку вкл вентилятором смотрите в настройках . есть такая функция.

Konstantin

Клапан и ПЧ активируются одним и тем же выходом потом задержка 30сек до подачи 0-10В на преобразователь.
Вот прогрев водяного нагревателя идет или Время прогрева или Тпрогева, если не прогрелся то пуск все равно начнется. Для вентиляторов без ПЧ это критично.
Хотя в предыдущих версиях программы была защита от не прогрева насколько помнится.