Оборудование => Программируемые логические контроллеры бытового назначения => Устаревшее оборудование => Программируемый логический контроллер Z400 => Тема начата: Ruandron от 29 февраля 2016, 14:00:07

Название: подключение по модбас
Отправлено: Ruandron от 29 февраля 2016, 14:00:07
Здравствуйте!
Добавил в стандартную программу Z400W-N_v2-0 пару блоков записи по модбас для управления частотником, ПЧ управляется нормально, пускается, частота меняется. Для контроля обрыва провода связи добавил счетчик согласно скриншота, так вот он почему то не обнуляется, т.е сигнал на выходе rdy блока записи видимо отсутствует, я правильно понимаю? И как тогда контролировать обрыв связи?
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Ruandron от 02 марта 2016, 13:57:01
Такая ситуация получается с частотниками IDC, проверил сейчас работу программы с ЧП Danfoss и LS, тут все нормально. Видимо у китайца временные интервалы в ответе какие то не стандартные, хотя посылка ответа стандартная, может кто работал с IDS, подскажет?
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: serge197a от 02 марта 2016, 18:38:02
Задержка по ответу бывает у различных устройств.
Так же может быть проблема с линией связи.
Я всегда оекомендую использовать промышленный кабель
для RS 485, а не просто витую пару.
Ставить терминалы на первом и последнем устройстве и
соблюдать пр. требования.
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Artem от 03 марта 2016, 09:16:34
А вы уверены, что запись в регистр 2000 действительно происходит? Хорошо бы глянуть всю схему. Возможно на вход en этого блока не подается 1.
Попробуйте для проверки читать значение с ножки err. В случае таймаута, там будет соответствующий код ошибки (0x10).
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Ruandron от 03 марта 2016, 09:41:27
Запись идет конечно, частотник же работает, управляется. А вообще я поэкспериментировал с подключениями частотников разных фирм на оба порта контроллера. Эта проблема возникает только при подключении к порту 1, на котором работает и панелька Z033.
Да и выход err пробовал, но на нем 0 только выдается.
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Artem от 03 марта 2016, 09:45:55
И все-таки покажите все схему. Трудно понять, почему не сбрасывается счетчик не видя полной картины.
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Ruandron от 03 марта 2016, 10:05:34
вот снял более полный скриншот
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Artem от 03 марта 2016, 13:59:34
Как я вижу это немного другая схема. Было бы гораздо проще, если бы выложили проект и указали конкретно какой счетчик не сбрасывается и при каких условиях. А так судя по этой части схемы, все должно работать.
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: Ruandron от 04 марта 2016, 11:08:32
Все работает нормально на обоих портах. На частотнике IDC было задана не та проверка на четность, мой косяк был.
Название: Re: подключение по модбас
Отправлено: mike от 05 марта 2016, 09:14:10
Молодец, что разобрался!