Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M100 => Тема начата: bagammo от 18 августа 2019, 12:29:08

Название: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: bagammo от 18 августа 2019, 12:29:08
Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь по контроллеру М100-2B, программа УП-06-19, вентиляционные машины решили использовать в качестве подпора воздуха, по скольку в проектеУП-06-19, нет входа для дистанционного включения решили использовать вход для пожарной сигнализации, как это сделать? Что бы поменять вход пожарной сигнализации на дистанционный?
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: mike от 18 августа 2019, 13:18:16
Не совсем понятен вопрос.
Да и зачем для систем подпора воздуха использовать панель 033?
Ее надо убирать из проекта. Поэтому проще всего убрать из программы выходной мультиплексор и все, что связано с панелью. Создать вход дистанционного пуска, назначить ему логику работы.
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: bagammo от 19 августа 2019, 10:16:45
Цитата: mike от 18 августа 2019, 13:18:16
Не совсем понятен вопрос.
Да и зачем для систем подпора воздуха использовать панель 033?
Ее надо убирать из проекта. Поэтому проще всего убрать из программы выходной мультиплексор и все, что связано с панелью. Создать вход дистанционного пуска, назначить ему логику работы.

Я не пойму как сделать. Как изменить назначение дискретного входа Пожарная тревога NC, на NO дистанционное включение, не убирая панель управления Z-033, подскажите пожалуйста. 
Цитата: bagammo от 18 августа 2019, 12:29:08
Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь по контроллеру М100-2B, программа УП-06-19, вентиляционные машины решили использовать в качестве подпора воздуха, по скольку в проектеУП-06-19, нет входа для дистанционного включения решили использовать вход для пожарной сигнализации, как это сделать? Что бы поменять вход пожарной сигнализации на дистанционный?

Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: VoronovMaksim88 от 19 августа 2019, 13:08:59
Сделать это элементарно, если у вас есть базовые навыки программирования в ZWB.
А если их нет, то надо написать грамотное ТЗ, максимально подробно и понятно.
И доверить программирование специалисту у которого есть опыт.
Потом самому в режиме симуляции или в реальном ПЛК протестировать результат и если необходимо, то попросить
внести коррекции. Так мы работаем с десятком заказчиков по всей стране.

Михаил прав панель тут не нужна. Да и если честно на подпор вообще нужен ли ПЛК ? Что вы хотите им регулировать ?

А если всё же вам нужен простой ответ на ваш вопрос, то я бы сформулировал его так:  перенесите сигнал онофф на дискретный вход.
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: bagammo от 20 августа 2019, 10:58:10
Базовых знаний как создать программу с нуля нет, знаний хватает только как залить программу в контроллер, расключить собрать щит, хотелось бы научиться понять как изменять назначения дискретных входов, хоть
видео было бы об этом, есть добрые люди которые могут снять видео по этому вопросу?
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: Alekc1512 от 26 марта 2020, 09:05:20
доброе время суток !!!
есть  проблема  как можно сделать дистанцию на включение  031 панели  контролера м-100 и ПО от изготовителя
управлять буду электро нагревом .   
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: Alekc1512 от 30 марта 2020, 05:53:53
Доброе время  суток .
Чуток добавили в стандартную программу о зентек
1 Дистанцию (делала  Виталина )
2 Сброс  аварии (делал сам )
Была необходимость сделать дистанцию без фиксации, сброс аварии был сделан по тому что устал щелкать автоматам цепей управления.   
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: yurec87 от 15 июля 2020, 21:32:30
Добрый вечер, можно поинтересоваться и попросить помощи) добавить вывод любой аварии на один и свободных do?
Название: Re: Как переназначить, вход пожарной аварии на дистанционный пуск?
Отправлено: yurec87 от 16 июля 2020, 08:38:00
Цитата: Alekc1512 от 30 марта 2020, 05:53:53
Доброе время  суток .
Чуток добавили в стандартную программу о зентек
1 Дистанцию (делала  Виталина )
2 Сброс  аварии (делал сам )
Была необходимость сделать дистанцию без фиксации, сброс аварии был сделан по тому что устал щелкать автоматам цепей управления.
Здравствуйте, залил Вашу прошивку, дистанция работает, Но с фиксацией, по сигналу пожар выключается, после восстановления сигнала сама запускается, по термостату не отключается, только если его сработка была раз 5, на датчик притока вообще нет реакции( что я не так делаю можете подсказать?