Так вот, для пуска вентилятора необходимо замкнуть контакт 12,18.
Я его замыкал в приложении №9 с помощью Dout3 - Привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ
По всем приложениям не смотрел, но в №9 - Dout 4 не используется.
А проблема приложения УП-08-19, при срабатывании аварии вентилятора (Uin4 Датчик работы вентилятора) Dout3 не уходит в 0. На Dout3 остается уровень 1.
По логике при аварии надо все выключить, как происходит в версии УП-06-19 или УП-09-18(в какой точно не помню)
А у в УП-08-19 произошла авария вентилятора, привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ включены.
Можно конечно как я, пуск ПЧ и открытие ВК на один выход поставить, но это не очень хорошо, клапан начинает открываться сразу, а вентилятор включается с задержкой. И вентилятор потребляет 2А, так как пуск ПЧ уже произошел, а частота на Aout = 0 Гц.
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.
Лучше бы задействовать какой-то выход на пуск ПЧ отдельно.