Форум Zentec

Программное обеспечение => Вопросы по zWorkbench => Тема начата: evgenykz от 23 августа 2018, 08:56:13

Название: Vcom в ЗВБ
Отправлено: evgenykz от 23 августа 2018, 08:56:13
Здравствуйте, решил попробовать связаться Lectus Modbus OPC сервером с ЗВБ в режиме симулятора через VCOM0, при этом к реальному порту хотел подключиться реальной панелью Z033. Не видит лектус нашу ЗВБ, может что то делаю не так?
Название: Re: Vcom в ЗВБ
Отправлено: mike от 23 августа 2018, 10:54:34
Так сделать не получится, потому что внутри VCOM протокол не Modbus TCP, а Modbus RTU. Нужно делать подключение 1-го физического порта ко 2-ому проводом, в ЗВБ открывать 1-й в режиме Modbus RTU slave, а в OPC-сервере 2-й в режиме Modbus RTU master. Порты VCOM могут быть использованы на данный момент только в ЗВБ.