Название: Длинна кабеля и терминатор
Отправлено: CleverhouseClub от 23 мая 2015, 13:54:55
В документации на Z033 сказано "Максимальная длина кабеля 250 метров", хотя стандарт EIA-485 - 1200 м.
Поясните с чем связано такое отличие?

Так же в документации упоминается встроенный терминатор - "120 Ом, впаян. Отключается перемычкой", но не указанно где она находится.
Название: Re: Длинна кабеля и терминатор
Отправлено: mike от 23 мая 2015, 20:25:56
Аппаратных ограничений никаких нет. Каскад драйвера построен по классической схеме с защитой супрессорами и встроенными предохранителями. Соответственно, на кабеле типа КИПЭВ работать будет.
Ограничение 250 метров - условное.

Терминатор отключается методом расплавления  ;) перемычки J1. На оборотной стороне платы панели.
Название: Re: Длинна кабеля и терминатор
Отправлено: CPU8bit от 05 ноября 2015, 13:08:34
Цитата: mike от 23 мая 2015, 20:25:56
Аппаратных ограничений никаких нет. Каскад драйвера построен по классической схеме с защитой супрессорами и встроенными предохранителями. Соответственно, на кабеле типа КИПЭВ работать будет.
Ограничение 250 метров - условное.

Терминатор отключается методом расплавления  ;) перемычки J1. На оборотной стороне платы панели.
еще вопрос
панелька zt033 подключена к контроллеру 401   кабелем  utp5e (витая пара) 5-10 метров
по документации в панельке указано наличие резистора 120ом, но связь периодически отваливается
на контролере ни каких перемычек не стоит (jp 1 2 3)
Нужно ли  задействовать в данном случае  перемычки на контроллере   и какие именно  jp2, jp3
Попутно еще вопрос.
В случае когда пропадает связь с панелькой, ни каких опозновательных сигналов нет, это можно определить только "на глаз". Поясню, допустим связь с панелькой пропала (по-какой либо причине), установка продолжает работать при этом не реагирует ни на дискретные датчики ни аналоговые, в этот момент на панельке все показания температур равны 0, кроме встроенного в панель (по-моему Room)
(по идее если связь "падает", должна происходить аварийная ситуация, сигнал какой нибудь наконец)
п.с. извиняюсь если каких-то параметров не указал, то поправьте меня пожалуйста
п.с. в каком случае панелька может забыть свои настройки?  адрес, скорость порта
устал танцевать с бубном. сорри
Название: Re: Длинна кабеля и терминатор
Отправлено: mike от 05 ноября 2015, 13:35:23
Если связь отваливается, то на панели должно появиться error LN
А то, что контроллер не останавливается - это к разработчику прикладного ПО контроллера.