Вопросы по zWorkbench / Re: Переход между отладочными экранами.
« Последний ответ от Artem 15 Декабрь 2017, 14:09:38 »
Это достаточно сложный процесс. В будущем он уже не будет использоваться. Но убирать его для совместимости не будем.
Иерархия отладочных экранов повторяет иерархию макросов. Поэтому из одного отладочного экрана можно открыть другой экран, который принадлежит макросу, вставленному в эту схему.
Вот пример на картинках:
Рис 1. В главной программе есть макрос, у каждой программы есть отладочный экран
Рис 2. Макрос вставлен в главную программу
Рис 3. В отладочном экране добавили примитив (например кнопку)
Рис 4. Для кнопки добавляем действие (в контекстном меню) и затем двойным кликом открываем свойства действия. В  свойстве объект выбираем наш макрос, принадлежащий главной схеме.

Теперь при нажатии кнопки будет открыт отладочный экран, который принадлежит этой макросхеме
3
Вопросы по zWorkbench / Переход между отладочными экранами.
« Последний ответ от VoronovMaksim88 15 Декабрь 2017, 13:01:34 »
Коллеги, напомните пожалуйста как организовать переход между отладочными экранами принадлежащими одной программе ?
4
Вопросы по zWorkbench / Re: "Групповая запись" в подчинённое устройство
« Последний ответ от Artem 13 Декабрь 2017, 14:36:21 »
Вы имеете виду вот этот параметр? Который на рисунке?
Если да, то это таймаут ожидания ответа для порта в режиме мастера. Для режима слэйв настройки таймаута нет. Задержка при ответе слэйва будет зависеть только от величины программы, то есть от времени выполнения одного цикла программы. Вряд-ли он будет слишком большой, но 20-30 мсек - это где то уже на пределе. Так что у мастера нет смысла ставить такой маленький таймаут.
5
Вопросы по zWorkbench / Re: "Групповая запись" в подчинённое устройство
« Последний ответ от serge197a 13 Декабрь 2017, 12:12:00 »
нет, уменьшение таймаута тут сильно не поможет не поможет.
Это параметр - период опроса.
100мс- это 10 раз за секунду опрашивает.
У вас все параметры так часто меняться не могут.
В среднем опрашивать параметры чаще 1 раза в секунду нужды нет.
6
Вопросы по zWorkbench / Re: "Групповая запись" в подчинённое устройство
« Последний ответ от Danial 13 Декабрь 2017, 12:05:16 »
А вы не подскажите ещё.
Вот у меня есть несколько систем на контроллерах Z400, которые по порту СОМ0 выведены на пульт Samkoon SK-035AE.
Порты СОМ0 настроены в режим Slave и имеют "Таймаут" 100 мекс (значение по-умолчанию).
И пульт Samkoon (настроен как Master) имеет в настройках параметр "Communication Time" (см.скриншот в приложении), про который в мануале (стр.298) ничего толком не написано. Но если я ввожу туда значения меньше 100мс, пульт начинает периодческий выдавать ошибку, суть которой в том, что тот или иной регистр не удалось прочитать.

Я тут подумал, имеет ли смысл попробовать уменьшить время "Таймаута" у контроллера Z400 до 10-20 мсек?
Или это чем-то может быть чревато? И почему разработчики сделали именно 100 мсек значением по-умолчанию?
7
Давно не слышно новостей... Когда примерно ожидать панель в продаже?
9
Общие вопросы / Re: Помогите отловить причину 13-й ошибки
« Последний ответ от mike 11 Декабрь 2017, 22:05:26 »
В свойствах точек останова есть условия. Их можно задавать. А задавать их можно из панели управления отладочный и точками.

Что касается наблюдения за несколькими местами - я очень давно жду инструмент осциллограф, но его пока нет.
10
Общие вопросы / Re: Таблица линеаризации
« Последний ответ от mike 11 Декабрь 2017, 22:02:44 »
Так есть полная таблица. Посмотрите на форуме.