Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => ПЛК M202 (ГРОДНО) => Тема начата: mike от 01 июня 2020, 23:24:21

Название: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: mike от 01 июня 2020, 23:24:21
Внес значительные правки в алгоритм.
Подготовил к портированию программы на М245, Z031, Z036, Z037


Технические характеристики:
• Напряжение питания ................. 220В переменного тока
• Потребляемая мощность ........... не более 4Вт
• Встроенный источник питания для внешнего устройства 12В / 110мА
• Программируемый графический ЖКИ 192*64 точки
• 6 кнопок управления
• Встроенные часы с аккумулятором
• Звуковой сигнализатор
• Встроенный интерфейс связи RS-485 Modbus RTU master/slave. Функции порта про-
граммируются
• 9 программируемых универсальных входов с защитой от подачи встречного напря-
жения и индивидуальной настройкой:
◦ Сухой контакт
◦ Потенциальный контакт
◦ NTC10k
◦ NTC12k
◦ 0-10V
• 2 аналоговых выхода 0-10В с защитой от КЗ и подачи встречного напряжения
• 5 встроенных реле 2А / 220В (5 независимых групп контактов)
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: neu4 от 02 июня 2020, 11:13:39
уже в продаже?
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: mike от 02 июня 2020, 11:39:09
Пока ОЕМ партии на заказ. В рознично-оптовой продаже к концу лета. Ожидаемая цена 42Евро без НДС.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Vlad от 21 августа 2020, 13:07:25
Подключил полученный контроллер М245 к компьютеру, на котором установлена ZWB версия 2.2.205, все обновления произвел. Пытаюсь обнаружить контроллер, пишет сообщение: "Контроллер с адресом 247 имеет неизвестный тип 245. Неподдерживаемый тип контроллера или отсутсвует/отключен плагин".
Чем программировать контроллер?
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Vlad от 21 августа 2020, 13:13:00
Скачал программу "M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp"? импортировал в ZWB. тип контроллера не определяется, самой программы нет.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: mike от 21 августа 2020, 13:38:10
В настройках ЗВБ надо включить плагин
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Vlad от 21 августа 2020, 14:07:29
Семён Семёныч!  :)
Ах, да да да...
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Avals от 22 марта 2022, 12:43:19
Я только пытаюсь разобраться с вашими контроллерами. Программа в шапке (M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp) , она и для М202 и для М245?
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 22 марта 2022, 14:36:11
Цитата: Avals от 22 марта 2022, 12:43:19
Я только пытаюсь разобраться с вашими контроллерами. Программа в шапке (M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp) , она и для М202 и для М245?
Нет. Она для М202. Но Вы можете сменить тип контроллера и после устранения мелких ошибок она будет работать на М245.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: corsoz1 от 18 июня 2022, 10:55:59
в программе для м202 есть технологическая схема 4-приточно-вытяжная с водяным калорифером   и там нет выхода для включения вентилятора, как  исправить выходной мультиплексор . чтобы корректно появился выход
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 20 июня 2022, 08:41:09
Цитата: corsoz1 от 18 июня 2022, 10:55:59
в программе для м202 есть технологическая схема 4-приточно-вытяжная с водяным калорифером   и там нет выхода для включения вентилятора, как  исправить выходной мультиплексор . чтобы корректно появился выход
В этой технологической схеме вентилятор 3 скоростной подключается к реле Q1, Q2, Q3.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: corsoz1 от 20 июня 2022, 14:45:38
Есть аналоговый выход Aout 2 0-10в,  и нет Dout  для включения  частотного преобразователя. В следующей схеме №4, это Dout1. Думал ,что можно что то в программе подкрутить. Нет, так нет.Сейчас в принципе команду дает dout5 привод заслонки
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Vorloc от 21 июня 2022, 12:54:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста. При попытке записи программы в контроллер М202 диспетчер пишет что не соответствует тип контроллера нужен 1202 а фактически 1204. Что это и как с этим бороться ?

С помощью Михаила разобрался. Для меня это оказалось не очевидным, но при изменении типа контроллера, из карты сети типовой программы нужно удалить присутствующий там контроллер и добавить новый с правильным типом.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Max от 29 июля 2023, 09:15:11
Доброго дня... не вижу где посмотреть пароль для настроек... подскажите пожалуйта
Нашел пароль в манауле... но все же хотелось бы разобраться как его найти в программе..
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 31 июля 2023, 06:00:20
В проекте. "Глобальные переменные" - "Системные". Там есть переменная "Пароль"
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: skydry от 20 февраля 2024, 18:08:55
"м202-м245 стандарт вентиляция" при проверке выдает ошибку "D - Вход должен быть подключен" в блоке U1.
наверноЕ разрешение на работу ШИМ. Пока для меня это темный лес.........

Это ведь что то не так?
и ещё при запуске проекта выдает " Не загружено свойство programm.eepromMode"
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: skydry от 24 февраля 2024, 14:45:42
вот такой скрин. Чего делаю не так??
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 26 февраля 2024, 13:12:44
Здравствуйте.
Щелкните ПКМ на этом входе D и в свойствах установите флажок "Константа".
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: skydry от 27 февраля 2024, 15:42:55
проект проверку прошел. Пересохранился. А за что этот вход отвечает?
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 28 февраля 2024, 08:11:52
Цитата: skydry от 27 февраля 2024, 15:42:55проект проверку прошел. Пересохранился. А за что этот вход отвечает?
Это настраиваемый выход. Почитайте в справке как он работает.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: skydry от 28 февраля 2024, 09:29:37
спасибо. в справке нет ничего про ножку D.
Я думал, что у константы всё-таки должно быть какое то значение. Или конкретно здесь это просто для того чтобы "подключить" вход D.
Помаленьку разбираюсь, жаль времени мало.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 28 февраля 2024, 12:07:49
Цитата: skydry от 28 февраля 2024, 09:29:37спасибо. в справке нет ничего про ножку D.
Я думал, что у константы всё-таки должно быть какое то значение. Или конкретно здесь это просто для того чтобы "подключить" вход D.
Помаленьку разбираюсь, жаль времени мало.
Ножка D - управление дискретным выходом. принимает значение 0/1, на выводе будет 0/24В. Все выходы должны быть или подключены или им назначена константа, что бы не было неопределенностей при сборке проекта.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: skydry от 28 февраля 2024, 15:28:05
то есть, грубо говоря, этот блок (выход) может управлять приводом заслонки, крана по принципу открыто - закрыто ? Потому как блок похож на шим, но в 245 нет выходов шим.Смотрел здесь https://zentec.ru/forum/index.php?topic=541.0.  Или всё-таки есть, с амплитудой 24в ? Вподне для управления ТТР.

А как 0 меняется на 1 на ножке D этого выхода, если ножка - константа ? и откуда берется значение константы? как управляется этот выход?
 На макросе "главный алгоритм 4,2" есть ножка "режим работы нагревание".  Она в никуда. Как это ?

пысы, неделю не могу осилить режим симуляции, как это всё происходит  :'(  Как это всё не похоже на сименс, oni и овены........
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Vlad от 29 февраля 2024, 11:24:54
У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Vlad от 29 февраля 2024, 13:17:28
Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 01 марта 2024, 08:50:40
По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.

Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 01 марта 2024, 08:52:45
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 11:24:54У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
Учтите. Эти выходы были сделаны для работы с реле. Там есть токи утечки. А так да. Можно организовать такой ШИМ.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: Nikolai от 01 марта 2024, 08:54:16
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 13:17:28Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
Да будут. В таблице, если мне не изменяет память, максимальная температура 115 градусов.
Название: Re: Лист технических данных, универсальная программа для вентиляции и инструкция
Отправлено: skydry от 01 марта 2024, 11:26:33
Цитата: Nikolai от 01 марта 2024, 08:50:40По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.

Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
спасибо. про эмуляцию попробую разобраться. Это получается надо физически подключить все входы, чтобы не было ошибок.