Коллеги, скажите кому ещё кроме меня хотелось бы версию QMS с аналоговыми входами 4-20 мА? А ещё лучше универсальными 0-10В или 4-20мА ?
Название: Re: Опрос
Отправлено: mike от 19 июля 2016, 07:57:09
Таки QMS из 0-10 в 4-20 переделать не сложно. Совсем-совсем.
Всего лишь внешний 1%-ый резюк повесить
Название: Re: Опрос
Отправлено: VoronovMaksim88 от 20 июля 2016, 03:49:49
В таком случае прошу схему в студию. А может даже в мануал. Припаяю на плату резюк, засуну в одномодульный корпус и буду радоваться.
Название: Re: Опрос
Отправлено: mike от 20 июля 2016, 12:27:54
параллельно входам 0-10В на QMS ставится резистор.
Какая тут схема?
Название: Re: Опрос
Отправлено: VoronovMaksim88 от 20 июля 2016, 16:57:24
Спасибо. Понял.
Название: Re: Опрос
Отправлено: serov от 23 сентября 2016, 01:10:20
А мне бы тоже нужен вход токовой петли-то, со встроенным бы питанием. Например датчики давления все как один 4-20ма.
Название: Re: Опрос
Отправлено: VoronovMaksim88 от 23 сентября 2016, 03:28:02
Я думаю встроенный БП повлияет на стоимость прилично, проще датчик и ПЛК запитать от одного БП.
Название: Re: Опрос
Отправлено: serov от 23 сентября 2016, 08:45:08
Внутри уже есть 12 вольт, даже порядка 14, а многим датчикам нужно для рабооы всего 9 вольт
Название: Re: Опрос
Отправлено: mike от 23 сентября 2016, 10:28:26
Нельзя. Все посчитано до мелочей
Название: Re: Опрос
Отправлено: serov от 23 сентября 2016, 11:15:33
Ну хоть один, ну пожалуйста :) Рынок теплоснабжения Вас отблагодарит.