Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от mike 13 Январь 2018, 23:31:13 »
Да, думаю вполне рабочий способ.
Но я бы настоял на ПЧ.
Аргумент?
Возьмите ласково у заказчика из рук мобильный и попросите его вам позвонить.
Когда он скажет вам, что не может этого сделать, тогда вы ему скажите, что установка без ПЧ тоже не сможет выполнять свои функции.
2
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от Vlad 13 Январь 2018, 22:58:01 »
Если честно, то у меня две установки: в одной есть ПЧ, во второй его нет. По первой всё понятно, а вот для второй заказчик сэкономил на ПЧ. Решил, что лучше сначала посоветоваться, перед тем как проектировать  :D
3
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от Vlad 13 Январь 2018, 22:52:53 »
А продувку ЭК организовать так. КЗР в 100%, ждем минуту, пока ВК разогреется. Начинаем плавно снижаем сигнал ШИМ для ЭК, при этом следим за температурой обратки у ВК, как только она упала, например, до 20 гр.С, выключаем вентилятор, но не закрываем еще пару минут заслонку. Следим по датчику на поверхности ЭК за его температурой, если она начинает превышать 50 гр. С, включаем кратковременно вентилятор. Так продуть ЭК при выключении установки получится?
4
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от mike 13 Январь 2018, 22:45:54 »
Я тоже думал об этом, но тогда мы сильно зависим от экспериментальной части - где его повесить этот датчик.
Самое правильное решение - использовать на притоке ПЧ.
Тогда схема будет чрезвычайно надежной и до безобразия простой.
5
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от Vlad 13 Январь 2018, 22:43:04 »
А если к поверхности ЭК в том месте, где стоит контактный термостат защиты от перегрева, поставить свой гильзовый накладной датчик температуры, и сигнал от этого датчика завести в контроллер, то это ведь лучше поможет не перегреть ЭК при пуске системы без обдува от вентилятора, чем по температуре наружного воздуха?
6
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от mike 13 Январь 2018, 21:47:50 »
Не совсем это хорошая ситуация, но я сделал бы так:
Водяная секция на 100% КЗР
По датчику темп. наружного воздуха вычисляю сколько "безопасно" можно разогреть ЭК без обдува в диапазоне 5-15% мощности ЭК.
Далее запускаю вентилятор, КЗР удерживаю в 100%.
Открываю заслонку воздуха. Если заслонка векторная 2 позиции/0 - то красота. Чуть добавляю воздуха в канал, до тех пор, пока ЭК не выйдет на режим.
Выход ПИ ЭК устанавливаю импульсом в 100% и слежу за темп обратки.
Ну а дальше по обстоятельствам, если сильно холодает, то закрываю воздушный клапан.

Думаю, что в таком режиме можно будет запуститься
7
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от Vlad 12 Январь 2018, 23:09:49 »
Вечер добрый.
В установке один приточный вентилятор без регулятора скорости, т.е. либо включен, либо выключен.
Электрокалорифер с ШИМ регулированием.
Водяной калорифер с узлом обвязки с клапаном и приводом управляемым сигналом 0-10В.
8
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от mike 12 Январь 2018, 22:45:06 »
Добрый вечер.
В системе используются регулируемые по производительности вентиляторы?
Не совсем понял, секция ЭК управляется ШИМ или просто контактор, подключаемый при нехватке тепла от водяного нагревателя?
9
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного нагревателя
« Последний ответ от Vlad 12 Январь 2018, 20:27:31 »
Здравствуйте.
Прошу совета от форумчан по составлению алгоритма работы программы для приточной установки с комбинированным нагревателем. А именно: первым по ходу воздуха стоит электрический калорифер на 90 кВт, втором - водяной калорифер на те же 90 кВт (расчетная мощность) со "слабым" телоносителем - подача всего 60 гр. С.
Вопросы, которые сразу приходят на ум:
1. Для PI-регулятора первая половина его мощности для водяного калорифера, вторая для электрического, т.е. сначала выжимаем всё из водяного, потом только из электрического калорифера? Не приведет ли это к сильным колебаниям температуры приточного воздуха?
2. Как обеспечить "мягкий пуск" для водяного калорифера при сильных морозах? Т.е. его прогреем перед пуском, включим вентилятор, и тут же получим заморозку по защитному термостату за водяным калорифером, так как мощность водяного калорифера всего 50% от требуемой, а электрический калорифер не успеет разогреться, чтобы прогреть приточный воздух до положительной температуры.
3. Как выполнить продувку электрического калорифера, чтобы не заморозить водяной? Ведь, если выключить на момент продувки электрический калорифера, то мощности водяного не хватит, чтобы опять же не сработал его защитный термостат?
Заранее благодарен за любую помощь.
10
Новости / Версия zWorkBench 2.0.155.22
« Последний ответ от Artem 09 Январь 2018, 09:28:09 »
Обновление работы с компонентом "Меню". Добавлено управление видимостью пунктов меню.