Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M100 => Тема начата: yurec87 от 16 апреля 2020, 18:47:38

Название: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 16 апреля 2020, 18:47:38
добрый день, есть щит автоматики управления от компании Нормалвент, в котором заложена программа управления приточкой с водой и так сделано, что на выход m100  ao1 подключается привод управления крана нагревателя а на ао2 кран охладителя,изменить назначение этих выходов нельзя а мне нужно чтоб выход ао2 управлял скоростью частотника! Подскажите реально ли это сделать и каким образом?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 16 апреля 2020, 19:07:07
Доброе время суток!
Просто скачай програму  на сайте  установи ее на 100 и перенастрой 031
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 16 апреля 2020, 19:57:53
Спасибо, на сайте не нахожу программ, нашел только тех описание, может поможете ссылкой?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 16 апреля 2020, 20:07:02
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,374.0.html
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 16 апреля 2020, 20:12:03
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.0.html Это если надо обновить панель 031
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 16 апреля 2020, 20:18:19
Спасибо, скачал, но тут 033 панелька( или я чего то не понимаю, я первый раз с этим всем сталкиваюсь, уж простите
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Nikolai от 17 апреля 2020, 07:35:14
Цитата: yurec87 от 16 апреля 2020, 20:18:19
Спасибо, скачал, но тут 033 панелька( или я чего то не понимаю, я первый раз с этим всем сталкиваюсь, уж простите
А Вы откройте сам проект. В описании хотя и написано 033, в проект вставлен Z031. В крайнем случае, скачайте http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3986.html#msg3986 (http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3986.html#msg3986), и программируйте отдельно М100, отдельно панель.
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 17 апреля 2020, 10:07:44
Спасибо большое, а можно как то изменить входы выходы, не совпадают с моей схемкой а переделывать все щиты не хочется( она во вложении
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 18 апреля 2020, 06:57:34
Да можно там а программе есть такая штука кастомизатор с помою ее можно входа и выхода  переназначить
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 18 апреля 2020, 13:09:46
спасибо, кастомизатор в программе нашел а что и как с ним делать не понял( где можно о всем этом почитать подробнее, найти какие то видео уроки по написанию или корректировке программ, как пользоваться этим кастомизатором и т.д?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 18 апреля 2020, 17:19:25
Там все просто  для начала ставите цифру 1  на против надписи включить кастомизатор это делается так наводите  курсор на вход с надписью "включить кастомизатор". Дважды кликните по нему и поставьте  3 галочки. Над входом появится цифра 1 . Кастомизатор  включён. Далее наводите  на кастомизатор и 2 кликните  по нему он откроется. Затем просто соедините  нужную переменную  с выходом как вам надо.
Но мне кажется вам проше перекинуть провода и залить программу  установить в 031 программу 14 и будет все работать .
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 18 апреля 2020, 17:28:23
А у вас просто приток /приток с холодом/приток вытяжка?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 19 апреля 2020, 17:51:50
да просто приток,вытяжка, водяной нагрев,охлаждение ккб( и то по факту его нет сейчас) водяное охлаждение не нужно по 0-10 в,  вот и хотел переделать все это чудо, схемку приложил, вот с кастомизатором не разобрался, увы.  Не понимаю почему производители оборудования  не подумали технологической схеме с управлением скоростью(
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 19 апреля 2020, 18:37:10
Я завтра скину вам программу  если будет время  на щит чуток переделать придётся на клемниках провода  на входах поменять
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 19 апреля 2020, 18:43:42
Во вложение ваша программа в ПО от зентек честно проше чуток переделать провода местами поменять или просто цифры что на клемниках  стоят согласно схемы
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 19 апреля 2020, 18:45:22
Сколько контуров охлаждения  если 2 то не то что я вам скинул тогда 16.
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 19 апреля 2020, 22:06:23
я понял, наверное да, так будет проще. я заливаю эту программу УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp, верно?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Alekc1512 от 21 апреля 2020, 12:33:01
Да
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 13 июля 2020, 22:13:19
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Nikolai от 14 июля 2020, 07:16:52
Цитата: yurec87 от 13 июля 2020, 22:13:19
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
На плате контроллера М100-2 есть тройные переключатели. Они включают и выключают подтягивающие резисторы и терминальный резистор. У Вас подключена панель к порту COM1. Попробуйте переключая движки, для соответствующего порта, добиться связи. Если же на вашей плате нет тройного переключателя для СОМ1, то установите резистор 100-150 Ом между линиями А и В соответствующего порта.
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 14 июля 2020, 08:30:25
Спасибо, пробовал переключатели, не помогло, попробую поставить резистор, спасибо
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: mike от 14 июля 2020, 09:07:53
FTP кабель - нехорошо.
Пришлите фото, как подключаете

Цитата: yurec87 от 13 июля 2020, 22:13:19
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 14 июля 2020, 09:37:46
А какой тогда кабель,хорошо?питание подаю по синей и коричневой паре, a и b пробовал по оранж и зеленой паре и также пробовал использовать
Вместе скрученный а- оранж+зел и b -оранжбел+зел бел

Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: mike от 14 июля 2020, 12:52:33
485 - дифференциальный интерфейс. Нужно использовать пары. Кабель должен быть симметричный, подходящий в конкретном случае. Экранировать по правилам, линию вести по правилам.

Вот у этих ребят есть много толковых статей про 485 интерфейс
https://www.bb-elec.com/
https://www.maximintegrated.com/

тут можно посмотреть про кабели (хотя стандарт их не оговаривает, но есть рекомендации)
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=кабель%20для%20485&l10n=ru&lr=2

тут объясняют на пальцах ху из ху
https://yandex.ru/search/?text=разводка%20сетей%20485&lr=2&clid=9582
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Artem от 28 июля 2020, 16:35:40
Резистор пробовали подключать?
Попробуйте разделить питание и связь на разные кабели, чтобы убедиться, что питание не вносит искажение.
В каком режиме работают контроллеры? Кто является мастером - панель или М100?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: mike от 28 июля 2020, 16:59:47
Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

На какой скорости связь?
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 28 июля 2020, 17:07:05
Цитата: mike от 28 июля 2020, 16:59:47
Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

На какой скорости связь?
9600
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: Nikolai от 28 июля 2020, 17:14:14
Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой
Попробуйте взять два отдельных кабеля в 2 провода сечением 0,75 Типа МКШЭ или что то подобное.
Подключите отдельной парой проводов питание. Отдельной парой RS-485.
На стороне установки экраны кабелей подключить к земляному проводу.
Для исключения сквозных токов со стороны панели экраны не подключать.
И еще. Если кабель скручен в бабину, распустите его.
Название: Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Отправлено: yurec87 от 28 июля 2020, 17:20:47
Цитата: Nikolai от 28 июля 2020, 17:14:14
Цитата: yurec87 от 28 июля 2020, 13:44:28
Цитата: yurec87 от 14 июля 2020, 20:55:14
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой
Попробуйте взять два отдельных кабеля в 2 провода сечением 0,75 Типа МКШЭ или что то подобное.
Подключите отдельной парой проводов питание. Отдельной парой RS-485.
На стороне установки экраны кабелей подключить к земляному проводу.
Для исключения сквозных токов со стороны панели экраны не подключать.
И еще. Если кабель скручен в бабину, распустите его.
спасибо, буду пробовать, питание и 485 подавал по разным кабелям (витая пара) кидал кабель просто по полу не в бабине