Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..
Вы пишите о панели Zt-033
Эта панель снята с производства в 2012 году.
Соответственно, ее поддержка не осуществляется.
Однако, хочу сказать, что панели питать 24В можно только при отключенной подсветке.
В противном случае панель перегреется и подохнет, но до последней секунды будет держаться молодцом.
Проблема с отвалом регистров обоюдная. Право сказать я не помню, в чем конкретно был антагонизм, но народ как-то решал ее. Пошерстите интернеты.
Zt-033 прекрасно работает с контроллерами Zentec.
Как она работает с другими контроллерами мы не изучали.