Да, все верно.
Единственное уточнение:
Согласно общепринятой схемотехники для устройств с портом на основе интерфейса RS-485 применяются резисторы смещения.
На одной линии, как правило, вполне достаточно одного устройства с резисторами смещения.
Поэтому:
1. надо понять есть ли в вашем контроллере эти резисторы (скорее всего есть)
2a. если первый пункт утвердительный, то надо расплавить перемычки J1-3 на всех панелях.
2b. если первый пункт отрицательный, то надо расплавить перемычки J1-3 на всех панелях, кроме последней. на последней панели надо оставить все перемычки.
3. Последняя в цепи панель остается с перемычкой J1.