Форум Zentec

Оборудование => Устаревшее оборудование => Универсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033 => Тема начата: Alexru от 08 июля 2016, 11:40:56

Название: Подключение панели Zentec 033 к ПЛК/GSM EXM-12DC-DAI-R (x-Messenger/xLogic)
Отправлено: Alexru от 08 июля 2016, 11:40:56
Доброе время суток Уважаемые! Есть-ли у кого опыт/практика подключения панели к такому девайсу? :) по ModBus разумеется :)
Название: Re: Подключение панели Zentec 033 к ПЛК/GSM EXM-12DC-DAI-R (x-Messenger/xLogic)
Отправлено: mike от 08 июля 2016, 20:48:56
Добрый день!
Если этот прибор умеет работать мастером Модбас сети, то проблем не возникнет
Название: Re: Подключение панели Zentec 033 к ПЛК/GSM EXM-12DC-DAI-R (x-Messenger/xLogic)
Отправлено: Alexru от 11 июля 2016, 07:44:23
Спасибо ! :) Да, прибор "умеет" работать "мастером" по Modbus.