Последние сообщения

#1
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Khanas - 15 апреля 2024, 22:43:33
В паспорте на контроллер указано: "Температура окружающего воздуха рабочая: +7...+55°С"
Любая электроника не любит холод (и перегрев тоже). М245 - не исключение :D

Вообще, в шкафы с частотниками, которые расположены на улице, как правило, устанавливают и охлаждение, и электрообогрев. Это, конечно, увеличивает стоимость, но зато потом не нужно будет плясать вокруг шкафа с пушкой.
А в вашем случае, видимо, обогреватели недостаточной мощности стоят, раз не догревают шкаф.
#2
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - 14 апреля 2024, 23:32:05
Контроллер управляет грузопассажирским лифтом, который работает на улице. Когда начинает работать ПЧ внутри шкафа становится тепло и все в порядке. Но сначала нужно прогреть шкаф, хотя обогреватели там стоят, но операторы чтобы ускорить процесс греют пушкой и портят. Раньше стоял другой М245 тот запускался даже в минус, но затем по ошибке подали фазу на вход и спалили его, поменяли на другой и вот этот другой не запускается даже при +5. Заказчик спрашивает можно ли что то сделать, чтобы уменьшить температуру запуска? Или это конкретно этот контроллер так себя ведет и его нужно заменить? Или это у всех новых моделей есть встроенный термостат?
#3
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от Nikolai - 12 апреля 2024, 10:29:48
В карте сети, нео необходимо открыть настройки контроллера, перейти во вкладку Ethernet и убедится, что поля адрес, маска и шлюз не нулевые. Если нулевые, внести руками 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 и применить изменения.
#4
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от Vlad - 11 апреля 2024, 16:29:45
Такое же сообщение у контроллера Z037-05. Тоже пытаюсь загрузить проект через СОМ0 по RS485. Что можно сделать?
#5
Не нашел на форуме раздела про новый графический контроллер Z037-5C0, поэтому напишу сюда. Контроллер Z037-5C0 может использоваться рядом с частотниками? На чувствительность его экрана это не повлияет?
#6
Общие вопросы / Re: Zentec z400 + пульт zl-u81...
Последний ответ от Nikolai - 08 апреля 2024, 11:42:42
Добрый день.
Так кто же Вам скажет. Ну минуту подождите, что бы конденсаторы БП разрядились.
#7
Общие вопросы / Zentec z400 + пульт zl-u81-01b...
Последний ответ от oldyem - 07 апреля 2024, 05:33:33
Добрый день! Документов на щит нет, номера щита тоже нет, т.к. потроха перенесены  умельцами в новый корпус. Щит управлял приточной установкой на электрокалорифере. Из инета нашел инструкции на контроллер и пульт.
При срабатывании аварии на любом входе Din появляется ошибка (пусть будет error 01). На манипуляции пультом не реагирует. Обесточиваем управление, устраняем причину ошибки, подаем питание заново. На 3-5 секунд загорается пульт в состоянии работы и срабатывает ошибка error 06, которая не исчезает.
Выяснил, что не идёт команда на запуск системы, т.е. не срабатывает выход Dout5.
Сколько должно пройти времени после отключения питания контроллера, чтобы ошибка сбросилась и выход Dout5 нормально заработал?
Исходников программы нет.
#8
M245 / НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М245
Последний ответ от Tyumentsev - 06 апреля 2024, 11:36:00
При низкой температуре не включается контроллер. При +3 не включается уже. Нужно греть. Можете сказать это встроенная функция, которую можно подстроить? Раньше такого не было. Можно ли это регулировать?
#9
Новости / Выпуск стабильной версии 2.2.2...
Последний ответ от Artem - 01 апреля 2024, 09:34:29
Выпущено обновление стабильной версии 2.2.252. В нее вошли все изменения, которые были протестированы в последних выпусках бета версий.
!!!Внимание!!! В связи с проблемой перехода сайта на защищенное соединение, некоторые версии не смогут автоматически загрузить обновление. Для установки новой версии необходимо скачать дистрибутив с форума, удалить предыдущую версию программы и установить новую.
#10
Новости / Обновление бета версии 2.2.252...
Последний ответ от Artem - 01 апреля 2024, 08:24:24
Выпущено небольшое обновление, которое исправляет некоторые ошибки при работе с языком ST. Реализация ST доступна только в бета версии программы.