Отправлено: mike от 25 мая 2016, 22:53:10
Завершена первая стадия аппаратных испытаний.
Железяка показала себя очень достойно.

Мне достался экземпляр без "задних" разъемов, зато абсолютно целый и не изуродованный.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 25 мая 2016, 23:00:29
На "задние" разъемы выводятся:
1. Порт 485 и питание QMS
2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ
3. 6 дискретных входов
4. 4 независимых релейных выходов
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 25 мая 2016, 23:12:38
1. Порт 485 честно развязан оптронами
2. Транзисторные выходы тоже развязаны оптронами. В оконечном каскаде используется транзисторы и самовосстанавливающиеся предохранители.
3. Дискретные входы с защитой.

По защите получились следующие параметры:
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 25 мая 2016, 23:24:10
1. Блок питания состоит из примерно 50 деталек.
уверенно "держит" напряжение на входе от 15 до 36В любого рода тока.
Более критичен к провалам питания, чем ИБП контроллера M100 (M100 пускается с 10В и может после пуска работать на напряжении 3В (при условии, что вторичный источник сможет дать достаточно тока)).
Но в целом ИБП получился очень добротный.
Уверенно работает в диапазоне от  -25 (скорее всего запустится и при меньшей температуре, но у нас климатическая камера умеет выдавать предельно -25) до +80
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 25 мая 2016, 23:28:54
Так же, как и на M100 аналоговые выходы имеют защиту от КЗ и подачи встречного напряжения до 70В
Каждый аналоговый выход может отдать в нагрузку до 20мА
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 25 мая 2016, 23:34:25
1, 2. Универсальные и аналоговые (0-10В) входы выполнены как на M120
3. В качестве скудных мозгов применен дубовый PIC 16 серии

Через 14 дней приступаем к программным тестам.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: serge197a от 26 мая 2016, 01:09:34
Цитата: mike от 25 мая 2016, 23:00:29

2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ

а как выполнена схема подключения?
с использованием внешнего источника или от встроенного?
какова нагрузочная способность (ток напряжение)?
параметры зашиты какие?
с уважением Сергей.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 06:50:48
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 мая 2016, 06:53:56
А индикаторы питания и связи на корпусе будут ?
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 06:55:28
Да, с лицевой стороны 3 светодиода.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 мая 2016, 06:56:52
Питание, связь, а третий зачем ? Программный ?
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 06:57:47
Индикатор аварии
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 мая 2016, 06:59:24
Понятно.
Хороший девайс должен получится. Ожидаемый  :)
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 07:03:55
Поживем-увидим.
Думаю, очень удобная штука будет.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 мая 2016, 07:27:46
Цитата: mike от 26 мая 2016, 06:50:48
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока

500mA  на каждый транзисторный выход или суммарно на все 6 ?
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 09:52:50
500мА держит каждый канал, но суммарный ток на все не более 700мА
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 мая 2016, 10:20:59
Это важное уточнение!
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 10:39:24
а куда уж больше?
это же выходы управления релюхами постоянного тока.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 26 мая 2016, 12:58:21
Или лампочками, или зуммером, или твердотелкой.

Я просто прикидывал можно ли контакторы на эти выходы повесить. По моим расчётом не больше одного контактора на 9А.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 26 мая 2016, 15:17:05
а контакторы с катушкой на постоянное напряжение дороговаты поди?
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: serge197a от 26 мая 2016, 23:27:27
всем однако никогда мил не будешь  :o
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 27 мая 2016, 04:28:52
Просто анализирую возможности.

Михаил прав, контакторы на 24Vdc дороже и найти их сложнее.
Ещё одна проблема что чем на больший ток контактор тем больше жрёт его обмотка и тем соответственно надо мощнее БП, а это влёчёт за собой удорожание.

Поэтому думаю правильнее будет ставить контакторы на 220 и коммутировать их через реле, а реле питать от транзисторных выходов.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 27 мая 2016, 07:32:38
Можно использовать внешний источник постоянного напряжения. В этом случае каждый выход будет давать до 500-700мА
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: VoronovMaksim88 от 27 мая 2016, 10:12:11
Пока плохо себе это представляю, но надеюсь в паспорте на устройство будет схема, которая всё прояснит.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: serge197a от 27 мая 2016, 14:11:53
Цитата: mike от 27 мая 2016, 07:32:38
Можно использовать внешний источник постоянного напряжения. В этом случае каждый выход будет давать до 500-700мА
какой ключ N или P канальный?
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 27 мая 2016, 19:51:52
Биполярный ключ
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: serge197a от 28 мая 2016, 08:44:31
Цитата: mike от 27 мая 2016, 19:51:52
Биполярный ключ
N или Р канальный?
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 28 мая 2016, 09:53:19
npn
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: serov от 31 мая 2016, 16:14:49
А почему не мосфет?? Они нынче копеечные. А токи больше держат.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: mike от 31 мая 2016, 16:22:27
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
Название: Re: Аппаратные испытания
Отправлено: serov от 15 июля 2016, 23:35:36
Цитата: mike от 31 мая 2016, 16:22:27
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
Ваша правда