Новости / Версия zWorkBench 2.0.149.14
« Последний ответ от Artem 08 Ноябрь 2017, 17:02:56 »
Список изменений:
  • исправлена смена параметров портов для контроллера Z036
  • новая версия ядра 3.25 для контроллеров Z036_A0 и Z036_B1
  • новая версия ядра 3.13 для контроллеров Z037. Исправлена работа с WiFi модулем
  • исправлена блокировка блоков и примитивов на граф. сцене
  • исправлена ошибка при групповом переименовании переменных
12
Z036 - программируемый графический контроллер. / Re: Z036+3xM120
« Последний ответ от VoronovMaksim88 08 Ноябрь 2017, 07:33:59 »
Макрос обработки аналоговых входов был не доделан.
Исправил.
13
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от VoronovMaksim88 07 Ноябрь 2017, 09:39:26 »
serge197a, взять готовое овеновское решение, какая скукота ))
14
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от serge197a 07 Ноябрь 2017, 07:00:08 »
ПИД регулятор действительно будет работать так быстро как его написать в программе.
на входе его будет уставка по давлению и показания датчика давления.
тика в 200мс вполне достаточно для этой задачи
На выходе % мощности.
0-33% один насос
33-66% два насоса
66-100% три наоса
на практике каскадное регулирование не так просто, как видится.
при такой логике будет работать в переходных режимах рывками.
Будут беспрестанно щёлкать пускатели и моторы включаться-выключаться.
Думаю Вам подойдет этот прибор, модификация 5:
http://www.owen.ru/catalog/suna_121_kontroller_dlya_upravleniya_nasosami/49102907


15
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от VoronovMaksim88 07 Ноябрь 2017, 05:30:04 »
ПИД регулятор действительно будет работать так быстро как его написать в программе.
на входе его будет уставка по давлению и показания датчика давления.
тика в 200мс вполне достаточно для этой задачи
На выходе % мощности.
0-33% один насос
33-66% два насоса
66-100% три наоса

Согласен, что если добавить один ПЧ то будет гораздо лучше.

А вот надеяться на логику ПЧ и не использовать ПЛК я лично не люблю.
Можете считать это моими личными тараканами, но лучше свой кривой код который понимаешь и можешь поправить чем чужой код, пусть он даже проверенный.

Автору макроса спасибо за описание. Теперь я врубился до конца что к чему.

У меня под насосы пока не дописан ни один макрос на ZWB.
16
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от serge197a 06 Ноябрь 2017, 20:17:01 »
это каскадное регулирование называется.
при этом используют 1 ПЧ и необходимое количество насосов.
без ПЧ будут скачки и гидроудары, не будет постоянного давления,
не чем компенсировать потерю давления при разгоне и т.д.
По реализации читайте по этой теме на форумах.
к примеру Овен или АВОК.
все давно придумано.
17
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от serov 06 Ноябрь 2017, 18:22:20 »
Добавил бы конечно регулятор и даже не ПИ, а ПИД.
Согласен, тут лучше ПИД будет. Как я понимаю разбор воды может резко прекратиться, и так же резко начаться.
18
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от evgenykz 06 Ноябрь 2017, 17:34:23 »
спаисбо всем, кто откликнулся. на счет ПЧ CP2000 delta - вы наверное пошутили, что дешево. примерно 318$ 1 штука, а надо 3. по поводу М120 - согласен, но я же написал про 400 в скобках, как вариант, что есть в наличии у меня, ждать нет времени. комментарии к выходам и входам - по моему их названия говорят сами за себя... обратная связь по работе насосов - с чего его брать? датчик холла на ротор?
задумка такая: автомойка. им нужно что бы давление на выходе насосной группы было от 3 до 4 бар. город дает только 1,5 - 2 бар. макрос получает с AI информацию на входе PressureSensor. если давление ниже уставки на входе SetPressH (например "40"= 4 бар) включается один насос, если стало выше - отключает. есть вход Δ(дельта), на котором можно выставить разницу включения - отключения. например если 1 то вкючается когда давление 3,9 бар, отключается 4,1. при каждом включении отключении происходит ротация насосов, то есть если до того работал первый, то в следующий раз включится второй, и т.д. входы ALP1, ALP2, ALP3 - это авария насосов. если на одном из входов "1" то соответсвующий насос не включается, и в ротации не участвует. если давление не достигает 4, и даже падает - подключается второй насос, для этого есть уставка SetPressM - например 3,5 бар. то есть если давление упало ниже 3,5 бар, будут работать два насоса. первый - который включился при падении ниже 4х, и второй, включенный при падении ниже 3,5. при повышении выше 3,5 и обратном понижении тоже будет происходить ротация насосов - 2-3-2-3. при еще большем понижении - ниже 3х бар - подключится третий насос - уставка SetPressL. конечно при условии что на соответствующий вход ALP1-ALP3 не приходит сигнал аварии (тепловое реле защиты двигателя). еще есть защита от сухого хода - датчик протока воды, установленный до насосов, подключется ко входу FlowSwitch. если в течении заданного времени - вход WaitTimeFlowSwitch на этом входе не появится "1" то все насосы отключатся, и на вых Err появится "1". то есть общая авария, работа невозможа. то же произойдет, если "1" появится на входе ErrPressureSensor. к чему привяжем PI регулятор? да и надо ли?
19
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от mike 06 Ноябрь 2017, 14:27:58 »
есть ПЧ, которые поддерживают каскадное включение и все прочее, что вы хотите.
к примеру СР2000 дельта.
(с картой расширения до 4-х насосов)
это будет надежно, просто и дешево.
У зентек, возможно пид регулятор будет слишком инертным для задачи
поддержания давления.
А вот по ПИ (ПИДу) это не согласен. Все зависит от того, как напишете. Это же ПЛК
20
Макросы и библиотеки / Re: Насосная станция
« Последний ответ от serge197a 06 Ноябрь 2017, 14:25:16 »
есть ПЧ, которые поддерживают каскадное включение и все прочее, что вы хотите.
к примеру СР2000 дельта.
(с картой расширения до 4-х насосов)
это будет надежно, просто и дешево.
У зентек, возможно пид регулятор будет слишком инертным для задачи
поддержания давления.