Панель пользователя

Последние сообщения

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Вопросы по zWorkbench / ZWB + MasterOPC Universal Modbus Server
« Последний ответ от VoronovMaksim88 08 Февраль 2018, 14:00:41 »
Наш коллега разработал кратенькую инструкцию как перенести все сетевые переменные разом из проекта в ОПС-сервер. Инструкция для MasterOPC Universal Modbus Server.
12
Новости / Обновление стабильного релиза zWorkBench 2.0.156.17
« Последний ответ от Artem 31 Январь 2018, 19:58:17 »

  • Исправлена ошибка, возникающая при отладке в устройстве
  • Новая версия ядра Z036B0 3.26 - исправлена ошибка ПЗУ и аналоговых входов
13
ПЛК M100 / Re: 12 VDC
« Последний ответ от mike 30 Январь 2018, 07:57:49 »
Ограничитель тока есть, но при КЗ БП контроллера уйдет в защиту. Поэтому для бОльшей надежности мы рекомендуем использовать дополнительный БП для питания внешних устройств.
14
ПЛК M100 / Re: 12 VDC
« Последний ответ от angol855 29 Январь 2018, 21:36:41 »
То есть отдельного стабилизатора/ограничения тока на данный выход нет?  Получается что если его замкнуть/перегрузить то и внутри  самого контроллера произойдет пропадание 12 VDC и контроллер перестанет работать корректно, правильно?
15
ПЛК M100 / Re: 12 VDC
« Последний ответ от mike 29 Январь 2018, 21:11:55 »
Добрый день!
При превышении общего тока на шине +12В произойдет срабатывание защиты БП контроллера.
В любом случае мы не можем гарантировать корректную работу устройства вне паспортных условий эксплуатации.
16
ПЛК M100 / 12 VDC
« Последний ответ от angol855 29 Январь 2018, 19:44:56 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: по выходу напряжения 12 VDC есть ли какие-то защиты\ограничения по току?  Если данный выход например замкнуть или ток по нему превысит указанные в паспорте 100 мА произойдет ли что-то фатальное?  От данных 12 вольт насколько Я понимаю запитаны внутренние реле, аналоговые выходы и если например у меня постоянно включено не более двух реле в контроллере, ток по аналоговым выходам в пределах 5 мА, могу ли Я нагрузить данный выход на 150 мА, например кратковременно?   Также уточните пожалуйста максимальный ток по данному выходу одинаковый для версии с питанием от 24 вольт и от 220 вольт?
17
Выпущен стабильный релиз zWorkBench 2.0.156.
В эту версию вошли все изменения, сделанные в предыдущей бета-версии.

Новая бета версия 2.1.157.12.
  • Исправления и доработки
  • Новый вариант оптимизации FBD программы
  • Тестовый вариант использования языка ST.
18
Вопросы по zWorkbench / Re: PI регулятор
« Последний ответ от VoronovMaksim88 24 Январь 2018, 15:08:53 »
Спасибо большое, попробую. Уточните пожалуйста  по входам: "Загрузить И сост" и "фронт, 1 сек" что на них подавать?
По штатному регулятору описание dP, dI, Тqut попалось  в листе технических данных AN90118, который выложен в конференции  http://zentec.ru/forum/index.php/topic,319.15.html. Остался вопрос  по входу синхронизации на который в образцах программы подается тактовый сигнал от таймера 500 мс. Это константа или данный параметр можно менять и от этого будут меняться рабочие характеристики  регулятора?  И не понятно:  если есть уже готовые пояснения, почему их не выложить в общей справке по программе?
на "фронт, 1 сек" надо подавать импульсы ежесекундно.
на вход "Загрузить И сост" можно ничего не подавать.
19
Вопросы по zWorkbench / Re: PI регулятор
« Последний ответ от mike 24 Январь 2018, 13:54:17 »
Спасибо большое, попробую. Уточните пожалуйста  по входам: "Загрузить И сост" и "фронт, 1 сек" что на них подавать?
По штатному регулятору описание dP, dI, Тqut попалось  в листе технических данных AN90118, который выложен в конференции  http://zentec.ru/forum/index.php/topic,319.15.html. Остался вопрос  по входу синхронизации на который в образцах программы подается тактовый сигнал от таймера 500 мс. Это константа или данный параметр можно менять и от этого будут меняться рабочие характеристики  регулятора?  И не понятно:  если есть уже готовые пояснения, почему их не выложить в общей справке по программе?
Ответил по телефону
20
Вопросы по zWorkbench / Re: PI регулятор
« Последний ответ от angol855 24 Январь 2018, 11:53:51 »
Спасибо большое, попробую. Уточните пожалуйста  по входам: "Загрузить И сост" и "фронт, 1 сек" что на них подавать?
По штатному регулятору описание dP, dI, Тqut попалось  в листе технических данных AN90118, который выложен в конференции  http://zentec.ru/forum/index.php/topic,319.15.html. Остался вопрос  по входу синхронизации на который в образцах программы подается тактовый сигнал от таймера 500 мс. Это константа или данный параметр можно менять и от этого будут меняться рабочие характеристики  регулятора?  И не понятно:  если есть уже готовые пояснения, почему их не выложить в общей справке по программе?   
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10