Программируемый логический контроллер Z400
»
Датчик с 4-20 или 0-10В
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Датчик с 4-20 или 0-10В (Прочитано 1761 раз)
Sergey13
Новичок
Сообщений: 1
Карма: +0/-0
Датчик с 4-20 или 0-10В
«
:
07 Октябрь 2016, 09:26:00 »
Как подключить датчик с выходом 4-20мА или 0-10В к входу Z400?
Записан
VoronovMaksim88
Ветеран
Сообщений: 699
Карма: +10/-1
www.sibplc.ru
Re: Датчик с 4-20 или 0-10В
«
Ответ #1 :
07 Октябрь 2016, 11:42:39 »
Я думаю, что вот так. Если я не прав, пусть меня поправят. Резистор нужен высокоточный.
Записан
VoronovMaksim88
Ветеран
Сообщений: 699
Карма: +10/-1
www.sibplc.ru
Re: Датчик с 4-20 или 0-10В
«
Ответ #2 :
07 Октябрь 2016, 11:45:23 »
Ой, пардон. Поторопился. Это для М120.
Для Z400 по-хорошему ни как. Такой вход на нём не предусмотрен. Используйте М120.
Записан
serov
Андрей Серов
Постоялец
Сообщений: 205
Карма: +2/-0
Андрей Серов
Re: Датчик с 4-20 или 0-10В
«
Ответ #3 :
02 Апрель 2017, 01:51:36 »
Цитата: VoronovMaksim88 от 07 Октябрь 2016, 11:42:39
Я думаю, что вот так. Если я не прав, пусть меня поправят. Резистор нужен высокоточный.
Подойдет, только резистор 240 Ом, т.к вход от 0 до 5 Вольт. Точности предполагаю не получится, т.к. внутри вход подтянут к +5 Вольт через 10 кОм (вроде как).