Панель пользователя

Автор Тема: М100 и шаговый двигатель  (Прочитано 283 раз)

Оффлайн Vlad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 74
  • Карма: +0/-0
М100 и шаговый двигатель
« : 23 Январь 2020, 22:13:43 »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с какой частотой можно менять состояние аналогового выхода у М100 со значения 0 В в значение +5 В и обратно? Есть необходимость управлять шаговым электродвигателем роторного рекуператора через драйвер. Для того, чтобы драйвер провернул электродвигатель на 1 оборот нужно подать 200 импульсов, смогу ли я их подать за 1 секунду?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1205
  • Карма: +34/-2
Re: М100 и шаговый двигатель
« Ответ #1 : 24 Январь 2020, 06:50:09 »
Добрый день. На М100 выход не предназначен для работы в частотном режиме.

Оффлайн Vlad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 74
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и шаговый двигатель
« Ответ #2 : 24 Январь 2020, 06:58:37 »
Печально

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1205
  • Карма: +34/-2
Re: М100 и шаговый двигатель
« Ответ #3 : 24 Январь 2020, 07:22:32 »
Печально
В корне не согласен с такой фразой)))

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: М100 и шаговый двигатель
« Ответ #4 : 31 Январь 2020, 05:13:02 »
Можем вам преобразователь спаять: 2-10 вольт на входе ШИМ на выходе.
Но за отдельную денежку  :)

Оффлайн Vlad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 74
  • Карма: +0/-0
Re: М100 и шаговый двигатель
« Ответ #5 : 24 Февраль 2020, 10:48:20 »
Спасибо, Максим. Решил задачу с помощью вот такой штуки:
https://electroprivod.ru/pdf/smd-4.2din-pasp.pdf
На контроллере М-100 один аналоговый выход настроил на 0-5 Вольт для драйвера шагового двигателя роторного рекуператора, второй выход на 0-10 Вольт для водяного калорифера догревателя. Всё прекрасно работает.