Панель пользователя

Автор Тема: Z033 пожелания  (Прочитано 4837 раз)

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-2
  • www.sibplc.ru
Z033 пожелания
« : 07 Январь 2016, 11:51:40 »
Всем доброго дня.
Не знаю какие планы у компании относительно панелек Z033, но всё же выскажу своё пожелание.
Хорошо бы чтоб вход в режим программирования осуществлялся без выключения питания, так как зачастую панель находится далеко от источника и нужно чтоб один человек зажал кнопку, а другой передёрнул питание. Или если у вас нет помощника, то сделать как я - прижать кнопку скотчем ))

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-2
  • www.sibplc.ru
Re: Z033 пожелания
« Ответ #1 : 07 Январь 2016, 12:13:55 »
Хорошо бы чтоб можно было выставить режим "никакой". Это когда на экране отсутствуют все значки : "вентиляция", "нагрев", "охлаждение", "увлажнение", "осушение".
В прикрепе картинка на которой видно что в панель передан режим "0", и действительно битовые выходы режимов приняли значение 0, но на самой панельке остался последний отображённый режим, хотя по идее не должно быть видно ни каких режимов.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
Re: Z033 пожелания
« Ответ #2 : 07 Январь 2016, 13:23:18 »
Всем доброго дня.
Не знаю какие планы у компании относительно панелек Z033, но всё же выскажу своё пожелание.
Хорошо бы чтоб вход в режим программирования осуществлялся без выключения питания, так как зачастую панель находится далеко от источника и нужно чтоб один человек зажал кнопку, а другой передёрнул питание. Или если у вас нет помощника, то сделать как я - прижать кнопку скотчем ))
Э, не. на первых версиях zt-033 было без сброса питания.
Нафиг-нафиг. Каждый второй звонок был связан с извечным вопросом - "что делать?", когда не читая инструкцию, пользователь начинал сердечно давить на все кнопки без разбору.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 13:25:35 от mike »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
Re: Z033 пожелания
« Ответ #3 : 07 Январь 2016, 13:28:53 »
Хорошо бы чтоб можно было выставить режим "никакой". Это когда на экране отсутствуют все значки : "вентиляция", "нагрев", "охлаждение", "увлажнение", "осушение".
В прикрепе картинка на которой видно что в панель передан режим "0", и действительно битовые выходы режимов приняли значение 0, но на самой панельке остался последний отображённый режим, хотя по идее не должно быть видно ни каких режимов.
Не помню как, но но как-то ставится))). Задорный ответ от техподдержки))
Попробуйте после записи ноля нажать на кнопку mode

Оффлайн Danial

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +0/-0
Re: Z033 пожелания
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2016, 14:34:29 »
VoronovMaksim88, вам не обязательно забивать параметры перезапуском питания на пульте Z033.
Я забиваю параметры следующим образом:
Запускаю в режиме отладки одну из стандартных программ (допустим эту).
Затем на входах макросов, показанных на скриншоте , я забиваю нужные параметры, а затем подаю на короткое время лог.1 на входы ^wr_config и дожидаюсь когда новые параметры будут записаны в пульт Z033.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
Re: Z033 пожелания
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2016, 09:28:34 »
VoronovMaksim88, вам не обязательно забивать параметры перезапуском питания на пульте Z033.
Я забиваю параметры следующим образом:
Запускаю в режиме отладки одну из стандартных программ (допустим эту).
Затем на входах макросов, показанных на скриншоте , я забиваю нужные параметры, а затем подаю на короткое время лог.1 на входы ^wr_config и дожидаюсь когда новые параметры будут записаны в пульт Z033.

Почти правильно, только на вход wr надо подать строб.

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +3/-0
  • Андрей Серов
Re: Z033 пожелания
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2016, 10:46:51 »
Хорошо бы чтоб можно было выставить режим "никакой". Это когда на экране отсутствуют все значки : "вентиляция", "нагрев", "охлаждение", "увлажнение", "осушение".
В прикрепе картинка на которой видно что в панель передан режим "0", и действительно битовые выходы режимов приняли значение 0, но на самой панельке остался последний отображённый режим, хотя по идее не должно быть видно ни каких режимов.
Не помню как, но но как-то ставится))). Задорный ответ от техподдержки))
Попробуйте после записи ноля нажать на кнопку mode
У меня тоже не получилось, в итоге решил использовать для отображения режимов: солнышко -"лето", снежинка - "зима"

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-2
  • www.sibplc.ru
Re: Z033 пожелания
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2016, 11:04:26 »
солнышко -"лето", снежинка - "зима"

Да я тоже так сделал ))