Работал работал, а сегодня раз и начал моргать экран. При этом все работает, данные передает и получает. На видео видно.
Это он ошибку индицирует.
Надо посчитать количество морганий и посмотреть в справке коды ошибок
Работал, работал затем включил режим отладки в устройстве. И вот.
Завис в режиме программирования.
Отключаю питание - включаю и все равно пишет "программирование..."
Экран моргает 11 раз по 2 коротких.
Подключится не могу никак пишет Устройство не отвечает.
Не знаю что делать?
Он как то сразу не пошел. То моргает то нет. Где смотреть коды морганий не знаю. У меня есть три ПДФки про М245 там ничего нет про это. В справке ЗВБ тоже ничего не нашел про моргание экрана.
И как его теперь возвратить к жизни?
Ядро обновлено до последнего 2,18
Цитата: Tyumentsev от 18 марта 2022, 15:49:55
Работал, работал затем включил режим отладки в устройстве. И вот.
Завис в режиме программирования.
Отключаю питание - включаю и все равно пишет "программирование..."
Экран моргает 11 раз по 2 коротких.
Подключится не могу никак пишет Устройство не отвечает.
Не знаю что делать?
Он как то сразу не пошел. То моргает то нет. Где смотреть коды морганий не знаю. У меня есть три ПДФки про М245 там ничего нет про это. В справке ЗВБ тоже ничего не нашел про моргание экрана.
И как его теперь возвратить к жизни?
Ядро обновлено до последнего 2,18
Не знаю что сделал, опять все заработало.
Добрый день! При перепрошивке контроллер М245 перестал отвечать и начал моргать экран.
С помощью моргания контроллер показывает код ошибки. Сколько раз моргает?
Контроллер M202, экран моргает 7 раз. Есть список ошибок?
Цитата: rusteh от 08 ноября 2022, 15:58:19
Контроллер M202, экран моргает 7 раз. Есть список ошибок?
Системная ошибка 7 означает, что проект выполнится не успевает за время базового таймера. Увеличьте его значения в свойствах проекта.
Моргает экран. Не подключается к ЗВБ. Не находит через поиск. Сдох.
Сначала моргал по 18 раз. Код ошибки выдавал 18.
Решил обновить ядро, отключил его и подключил заново и он больше не подключился. И экран стал моргать как на видео.
Не знаю что делать дальше.
18 ошибка - не обнаруживается индикатор или нижняя плата. Судя по видео, контроллер постоянно перезагружается и не запускается. Можно попробовать восстановить ядро. Если получиться остаться в загрузчике.
Сутки полежал, сегодня включил опять запустился. Не пойму, что с ним. Ядро обновляю постоянно. Загружаю тестовую программу для проверки аналоговых входов, сразу начинает моргать как и раньше, загружаю другую программу вроде работает. Но когда контакторы включаются через реле, то он уходит в перезагрузку. Другой контроллер поставил в шкаф на его место работает хорошо, контакторы щелкают перезагрузки нет. Что то с этим именно контроллером не так. Не знаю что.
Ниже тестовая программа на которой он начинает моргать.
По поводу ошибки. Там точно 18 раз моргает? Посмотрел ваш проект и увидел что на универсальные входы Ui1 и Ui2 подается режим работы 2, а такого варианта нет в списке возможных. У нас есть ошибка 19 - неверно сконфигурированы настраиваемые входы/выходы.
да точно 18, я ее выводил на экран эту переменную, тоже 18. То что в проекте 2 это просто осталась во время экспорта, я туда ставил разные цифры 0, 1, 2 .... или просто конфигурировал жестко без выбора, на ток или напряжение, разницы нет. Именно этот проект моргает неважно как настроен вход. Я думаю, что то с платой. Возможно контакта нет где то. Он перезапускается когда в шкафу стоит, когда контакторы (типа КМИ, только шнайдер) начинают щелкать. Потом опять же при перезагрузке начал моргать не загружаясь в вечном перезапуске, на следующий день включился, хотя я ничего не делал. Он один такой у меня. С остальными все в порядке.
Ну тогда скорее всего плохой контакт между платами, 18 ошибка может выдаваться как раз в этом случае.
Попробую пшикнуть на контакты аэрозолью для улучшения контактов между платами и понаблюдаю.
Пришла новая партия М245-07. при попытке обновить прошивку теряет связь и мигает экран. Мигает 1 раз.
Связь не восстановить. с предыдущей модификацией были свои баги, но так чтобы сразу в кирпич, такова не было.
Такое ощущение, что во время прошивки теряется связь.
А в какой момент теряется связь? Процесс программирования начинается? Проценты загрузки идут?
Цитата: Artem от 15 декабря 2022, 22:40:21
А в какой момент теряется связь? Процесс программирования начинается? Проценты загрузки идут?
Поиск контроллера происходит нормально. Хотя скорость в контроллере по умолчанию СОМ0 стоит 115200, на старых 9600.
Начинается процесс регистрации, появляются проценты загрузки. Загрузка идет не как раньше (сплошным потоком), а пакетами. Это видно по индикации на конверторе RS485.
Если не менять прошивку на 42-ю, загрузка программы происходит штатно.
А какую ошибку выдает программа при остановке обновления?
Попробуйте произвести обновление не устанавливая флаг повышенной скорости (он установлен по умолчанию в диалоге обновления). Будет прошиваться дольше, но зато можно будет определить на каком участке прерывается обновление - RS485 или сеть.
Цитата: Artem от 16 декабря 2022, 13:27:15
А какую ошибку выдает программа при остановке обновления?
Попробуйте произвести обновление не устанавливая флаг повышенной скорости (он установлен по умолчанию в диалоге обновления). Будет прошиваться дольше, но зато можно будет определить на каком участке прерывается обновление - RS485 Или сеть.
М245 никак больше не обновляется. Все, белый экран, один мырг. При обновлении выдал ошибку RS485.
Очень похоже на проблему в RS485, обновление прервалось и поэтому получили испорченную прошивку. Одно моргание индикатор - это скорее всего постоянная перезагрузка. Попробуйте сделать восстановление ядра. Для это откройте диалог настройки порта компьютера и выберите вкладку "Восстановление ядра". Флаг "Высокая скорость загрузки" НЕ устанавливайте, лучше пусть дольше поработает, но зато гарантированно завершит восстановление.
Цитата: Artem от 16 декабря 2022, 14:29:46
Очень похоже на проблему в RS485, обновление прервалось и поэтому получили испорченную прошивку. Одно моргание индикатор - это скорее всего постоянная перезагрузка. Попробуйте сделать восстановление ядра. Для это откройте диалог настройки порта компьютера и выберите вкладку "Восстановление ядра". Флаг "Высокая скорость загрузки" НЕ устанавливайте, лучше пусть дольше поработает, но зато гарантированно завершит восстановление.
Какие параметры сом порта нужно при этом выставить? Контроллер не находит.
Никаких параметров не надо выставлять, в диалоге "Восстановление ядра" нажимаете кнопку "Старт" и следуете инструкциям.
Здравствуйте!
Программа на контроллере загружается, но экран моргает 14 раз. В хелпе написано "Неверный адрес EEPROM при записи из прикладной программы" советуют "Проверить и исправить адреса переменных в EEPROM,
перезаписать исправленную программу". Если зайти в контроллере в раздел "переменные ПЗУ" - там все нормально.
Победил.
Мне надоело, что адреса из журнала событий постоянно накладывались на другие переменные в ПЗУ. В итоге я поставил начальное значение 9000 и ему это понравилось. Главное при компиляции не выдает ошибку, только на контроллере.
Подскажите, на объекте около 10 контроллеров М245 с одинаковой прогой. На нескольких со временем начал мигать 9 раз. В хелпе написано "частота кварца выходит за допустимый диапазон - Аппаратная неисправность часового кварцевого резонатора".
Это лечится или резонатор накрылся ? После сброса питания пропадает, но через некоторое время опять возникает.
Цитата: HvacZhukovsky от 18 апреля 2024, 15:43:51Подскажите, на объекте около 10 контроллеров М245 с одинаковой прогой. На нескольких со временем начал мигать 9 раз. В хелпе написано "частота кварца выходит за допустимый диапазон - Аппаратная неисправность часового кварцевого резонатора".
Это лечится или резонатор накрылся ? После сброса питания пропадает, но через некоторое время опять возникает.
Необходимо обновить ядро до последнего.