Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => ПЛК M202 (ГРОДНО) => Тема начата: DmitriAndreev от 24 ноября 2022, 15:22:44

Название: М202, мерцание экрана и отсутствие реакции выходов
Отправлено: DmitriAndreev от 24 ноября 2022, 15:22:44
Здравствуйте
Имею контроллер М202-1В1-07, ZWB 2.2.232, стандартную программу  M202 (ГРОДНО) универсал вентиляция.exp
Подключаю, заливаю программу, настраиваю работу по алгоритму ЭлКалорифер + ПЧ.  Включаю ПУСК- контроллер отображает включение DO5 . меряю тестером - ничего не включилось. Скорость вентилятора максимальная - на AO2 по нулям. И мигает экран. 7 раз, пауза. и так по кругу. В отладке на контроллере на выход AO2 значение (1023) приходит, на DO5 то-же 1. Что надо обновить, починить чтоб заработала связь между прошивкой и железом ? При загрузке контроллера в режиме калибровки аналоговых выходов 10В присутствует.
Название: Re: М202, мерцание экрана и отсутствие реакции выходов
Отправлено: DmitriAndreev от 24 ноября 2022, 15:52:19
Оказалось все дело в величине базового таймера. В настройках. Увеличил и заработало
Название: Re: М202, мерцание экрана и отсутствие реакции выходов
Отправлено: eshabelnikov от 01 декабря 2022, 11:11:23
Цитата: DmitriAndreev от 24 ноября 2022, 15:52:19
Оказалось все дело в величине базового таймера. В настройках. Увеличил и заработало
Дмитрий добрый день, подскажите где и насколько изменили значение таймера, столкнулся с такой же проблемой
Название: Re: М202, мерцание экрана и отсутствие реакции выходов
Отправлено: eshabelnikov от 01 декабря 2022, 12:04:17
Разобрался, кто столкнется с тем же то величина таймера меняется в свойствах программы в дереве обозревателя проекта, стояло 100мс, поставил 200 и заработало