Последние сообщения

#1
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - Сегодня в 10:00:40
Актуальная версия ядра для М300 3.21. Указанное ядро (1.10) на столько "древнее", что такое поведение вполне возможно.
Актуальная версия для Z037-05 3.25.
Вам необходимо договориться с продавцом, что бы эти приборы забрали и перепрошили ядра в условиях производства.
#2
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - Сегодня в 08:13:11
Фото в начале темы. М300-02, версию ядра писал по-моему 1.10. Обновить ядро захотел только по сети. Подключился к нему браузером, зашел в настройки СЕТЬ. Там все заполнил и пароли и названия сети и выбрал АйПи статический 192.168.1.102. Контроллер попросил сохраниться и перезагрузиться. На этом этапе завис. Занавес. Также умер Z037-MINI
#3
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 02 мая 2024, 07:16:17
Как так у Вас получилось, не могу сказать. Попытка повторить данную ситуацию ни к чему не привела. Нужна будет следующая информация: Точный тип контроллера, версия ядра, подробно что вводили и в каком порядке.
#4
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 27 апреля 2024, 12:11:18
А  тут вообще есть кто-то с техподдержки Zentec?
#5
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 27 апреля 2024, 12:08:34
Вообще ничего не запускается, точка не появляется, по СОМ порту не видится. Также повел себя и Z037-mini.
#6
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от mike - 27 апреля 2024, 10:23:28
Цитата: Ruandron от 16 апреля 2024, 12:17:40Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).

Это веселье только на процессорах GD - у них аппаратная ошибка в блоке АЦП. С этим ничего сделать нельзя - производитель чипов развел руками и сказал - не нравится, не покупайте. Мы и не покупаем больше.
#7
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от mike - 27 апреля 2024, 08:55:02
Цитата: Tom27RUS от 27 апреля 2024, 06:43:39Подскажите как  можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе. 
А в переменную пишете мощность?
#8
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от Tom27RUS - 27 апреля 2024, 06:43:39
 Подскажите как  можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе. 
#9
А где взять проект на панель z031-13 ? Что бы звук появился. 
#10
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 26 апреля 2024, 10:53:18
Вполне возможно, что при вводе данных была допущена ошибка. Посмотрите в телефоне, в списке сетей не появляется ли точка доступа контроллера М300. Если контроллер не может подключиться к текущей сети, то запускается точка доступа.