Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что при подключении к универсальному входу z036B1 датчика температуры NTC10K код АЦП рассчитывается по формуле КОД_АЦП=4095*Rдатчика/(Rдатчика+10000), где Rдатчика - сопротивление датчика в омах? И правильно ли я понял, что при использовании универсальных входов в качестве дискретных входы инвертированы (замкнут - значит 0)?
Инвертирования не должно быть !
https://www.youtube.com/watch?v=vSkZmE4oIBk&list=PLlNeck6U_rwFGK8qujQE7vKOQ5yUruQnM&index=6
Входы все таки инвертированы? https://yadi.sk/i/N8OVccmTm7GFrg
Я же ссылку кинул на видео, посмотрите там всё показано.
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.
Цитата: neu4 от 11 января 2019, 14:31:13
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.
Версия прошивки какая?
Ядро 3.35
Да был такой глюк после переделок алгоритма обработки входов...
Обновите ядро на 3.38 версию.
Если нет возможности обновится, то просто на все входы при использовании повесьте инверторы
У меня стабильная ЗВБ версии 177 обновляет максимум до 3.35
Сегодня или завтра выйдет обновление стаб. версии. Там будет доступна версия ядра 3.38.
УРА!