Так как в блок Линеаризация отсутствуют входа было принято решение подогнать макрос
Цитата: sentinel1980 от 19 декабря 2022, 06:41:06
Так как в блок Линеаризация отсутствуют входа было принято решение подогнать макрос
Блок линеаризации предназначен для преобразования одной величины в другую. Я не очень понял, что вы хотели добиться, но возможно, Вам подойдет модуль "масштабирование". Подробнее можно почитать в справке.
График температур по 4 точкам. Масштабирование тут не подходит. График чаще всего применяют в ИТП по Х и Y.
У меня просто задача стояла реализовать ИТП на М245 а графика не было. Проверял в Линеаризацией все совпадает он очень хорошо подходит вот только переменные всегда статичные. То есть только перезаливать контроллер надо.