Версия 3.6.1
3.6.1 Мелкие исправления
3.6 Исправил ошибки в макросе управления вентилятором, доработал главное логическое устройство. Добавил макрос "кастомизатор". Суть макроса опишу на конкретном примере:
Есть задача: Приточная установка с жидкостным теплообменником, фреоновым охладителем и двумя дискретными скоростями вентилятора.
С помощью "кастомизатора" очень легко реализовать эту схему:
1. Оцениваем в документации тип наиболее подходящей программы, - в нашем случае это программа №15.
2. Ставим 1 на входе включения макроса "кастомизатор".
3. Открываем макрос и делаем необходимые подключения от входов к выходам.
Все! у вас нестандартная программа, полностью совместимая со стандартной!
В приложении проект с реализацией.
3.5.1 Исправил ошибку отключения допступеней ЭТ
3.5 Исправил работу программы 15 и 16
3.4 Исправление мелких ошибок
3.3 Переделал входную группу датчиков.
Убрал косяк с появлением ошибки срабатывания датчика ОПС при первой подаче питания.
Переделал запуск многоскоростного вентилятора в режиме нагрева. Теперь вентилятор не перейдет с первой скорости на установленную до тех пор, пока в канале не будет достигнута температура на 4 градуса ниже уставки.
Сделал по рекомендации мистера Фатюшина (из АмурВента).
3.2 Модифицировал формирователь управления ступенями ЭТ по совместному решению с Димой Васиным из НПТ Климатика.
3.1 Поправил мелкие косяки.
Добавил программу 18 - водяной теплообменник, ПЧ, водяной охладитель, работающий по датчику температуры канала.
Программа 17 такая же, но у нее охладитель работает по датчику температуры помещения.
Здравствуйте. В УП-02-19 с панелью Z033 (M100-2) не работает эл. нагреватель. На Aout1 нет выхода и ступени н переключаются. Подскажите как можно исправить?
Добрый день!
Какой номер программы?
все с эл. нагревом. проверял 14 технологическую схему, все работает.
Доброе утро!
Проверил - все работает.
Можете дать доступ на свой ПК?
логин / пароль можно в личку
Удивляюсь вашей маркетинговой политике - всё только для узкого круга. Зайдя на сайт увидишь абсолютно тоже, что и 5 лет назад - ничего интересного из-за отсутствия ПО для быстрого создания программ. Наверное у вас и так всё хорошо. Зачем переманивать тех, кто покупает Пиксел и Атлас? Кризис? Не, не слышали)
А в недрах форума, оказывается, Дебилдер появился. Уже интереснее.
Обновление площадки ожидается в этом году
Здравствуйте! Что делать что бы заработал релейный дискретный выход, d03-d05 управления включением ККБ, версия программы УП-02-19, уставки выставлены согласно руководству, но выход на включение ККБ не работает.
добрый день
нужно что бы темп в помещении была ниже на гистерезиса уставки.
и подождать 6 минут
здравствуйте как на 8 программе можно реализовать управление 1 ступенью нагревателя по напряжению 0-10 Вольт или релейное без шима
Добрый день
0-10В: параметр время ШИМ поставить 0
Релейный: не подключать ТТР, использовать релейный выход доп нагревателя. Подбирать коэфф регулятора
снова к старому вопросу, извините
пожертвую одним выходом скорости вентилятора на программе 1
как вывести на релейный выход управление первой ступенью с контактора
если я не буду подключать ТТР и в кастомизаторе подключу ступень 3 - получится?
Добрый день!
Я его для того и сделал. В этот блок можно вообще любой сигнал затаскивать.
Цитата: Keldish от 04 сентября 2019, 12:13:09
снова к старому вопросу, извините
пожертвую одним выходом скорости вентилятора на программе 1
как вывести на релейный выход управление первой ступенью с контактора
если я не буду подключать ТТР и в кастомизаторе подключу ступень 3 - получится?
Вопрос в том что будет ли работать 2 3 ступень минуя первую. На этой программе без дополнительной настройки?
Все будет работать - это же ПЛК
извините снова есть вопрос. работает несколько минут потом начинает включать выключать двигатель и снимает поднимает сигнал на открытие заслонки. и так уже качает туда сюда до выключения, после включения работает некоторое время минут 5 и по новой
Я бы в отладке посмотрел. Там все видно будет.
Посмотрел, вклю,ение вентилятора и открытие клапана с одного сигнала, сейчас не перед программой,. Блок прогрева перез запуском начинает раскачивать на счётчике. Насколько я понял двигается верхняя граница счетчика
Спасибо, нашел ошибку. Поправил.
на прошивке "УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp" не идет управляющий сигнал на Aout1 0-10В. Также есть установки с прошивкой 17года и там не приходит управление. уставки панели из мануала. температура в канале ниже уставки. В чем может быть дело?
Добрый день!
Какой номер программы?
P040918
Цитата: kinguf от 25 декабря 2019, 06:51:33
P040918
Это не код программы.
Вопрос другого плана в документе AN040918 везде где работа с ккб режим работы панели стоит параметр 3.
Я так понимаю это вентиляция+нагрев? Для ККБ надо 7?
И выбор точки измерения температуры стоит 3 - это комнатный+канальный.Для канального установить надо 2?
Уважаемые разработчики. Вот уже как несколько месяцев снята с производства панель Z033. Купить её в нашей стране уже почти нереально.
Пришедшая ей на замену панель Z031 имеет прекрасную возможность симулирования в ЗВБ.
Считаю логичным шагом и прошу добавить в проект с непонятным названием "deBuilder" программу для панели.
Собрать сеть и сделать экран отладки.
Тогда мы, ваши счастливые пользователи, будем меньше писать тупых вопросов на форуме, а сможем сами тестировать логику в режиме симуляции.
Заранее благодарен.
Добрый день, подскажите пожалуйста как заменить панель на Z031-2С0?
Заранее благодарен)
Цитата: KIPSRV от 18 марта 2020, 16:40:57
Добрый день, подскажите пожалуйста как заменить панель на Z031-2С0?
Заранее благодарен)
Уточните Вашу ситуацию более подробно.
Если Вам необходимо 33 панель заменить на 31, то делается все просто. Отключаете старую панель, открываете 31 панель и там рядом с клеммами есть надписи с описанием каждой клеммы. Подключаете и работаете.
Добрый день. Столкнулся с такой вот проблемой: контролеры м100-2b панельки z031 программа уп-08-19 запускал по технологической схеме 18 потом 17 затем 14 ситуация следующая. Включение в режиме зима открытие клапана прогрев температура 60 градусов уставка d4 40 или 50 градусов открытие заслонки пуск частотников. Температура притока 30 градусов уставка 20 на панельки значок подогрева пропал перестал мигать температура воды 55 градусов по мере закрытия клапана 3-х ходового падает обратка как доходит примерно до 45 градусов появляеться значок прогрева начинает мигать и остановливаеться установка. Перезапускаеться и так по кругу. При заливке по на м100 была проблема что надо было обновить главный блок. Думаю куда капать может кто через удаленный доступ глянет в чем проблема.
Смогу подключиться удалённо к вам?
День добрый, в 08-19, если мне не изменяет память в 9 программе(ТЭН 3шт, ККБ, частотник) при срабатывании аварии, например нет запуска вентилятора, выскакивает авария 06, только воздушный клапан не закрывается и не отключается реле защиты ТЕНа. Надеюсь понятно объяснил.
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)
Цитата: virtigo69 от 18 ноября 2020, 01:57:48
День добрый, в 08-19, если мне не изменяет память в 9 программе(ТЭН 3шт, ККБ, частотник) при срабатывании аварии, например нет запуска вентилятора, выскакивает авария 06, только воздушный клапан не закрывается и не отключается реле защиты ТЕНа. Надеюсь понятно объяснил.
День добрый. Нет, не понятно. Можете в личные сообщения бросить свой номер телефона? Хочу расспросить подробнее. Спасибо.
Цитата: virtigo69 от 18 ноября 2020, 01:57:48
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)
На малых контроллерах всего 5 реле, следовательно отдельного выхода взять негде. Я так понимаю, что идет речь о токе удержания? Для вентиляторов его не надо)) Но согласен, что никто не ползает по дефолтным настройкам ПЧ. Изменю схему запуска на одновременное открытие ВК и запуск ПЧ. Спасибо за подсказку.
Для понимания схема частотника Danfoss.
Так вот, для пуска вентилятора необходимо замкнуть контакт 12,18.
Я его замыкал в приложении №9 с помощью Dout3 - Привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ
По всем приложениям не смотрел, но в №9 - Dout 4 не используется.
А проблема приложения УП-08-19, при срабатывании аварии вентилятора (Uin4 Датчик работы вентилятора) Dout3 не уходит в 0. На Dout3 остается уровень 1.
По логике при аварии надо все выключить, как происходит в версии УП-06-19 или УП-09-18(в какой точно не помню)
А у в УП-08-19 произошла авария вентилятора, привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ включены.
Можно конечно как я, пуск ПЧ и открытие ВК на один выход поставить, но это не очень хорошо, клапан начинает открываться сразу, а вентилятор включается с задержкой. И вентилятор потребляет 2А, так как пуск ПЧ уже произошел, а частота на Aout = 0 Гц.
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.
Лучше бы задействовать какой-то выход на пуск ПЧ отдельно.
virtigo69, в частотнике поставь задержку запуска на время открытия заслонки и минимальную частоту 10-15 Гц - при ноле на аналоговом входе будет вращаться на такой частоте, а не стоять и греться.
Цитата: virtigo69 от 26 ноября 2020, 17:56:05
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.
Я так и написал, но так не правильно
Щоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?
Добрый день!
Пока готовим к выпуску.
Ориентировочно неделя-две еще
Цитата: rrnu36 от 02 января 2021, 22:13:15
Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?
... а сейчас есть?
Здравствуйте! Господа, у нас получилось ранее, реализовать управление преобразователями частоты по 0-10 вольт, это danfos, LS Lg, и какой то китаец, на приточной вентиляции с электрообогревом, и на приточно-вытяжной вентиляции, и это ещё на предыдущих версиях программного обеспечения, Mike, вы супер! Мне понравился алгоритм работы, если нагреватели не выходят на заданную температуру, вентилятор не набирает обороты, один из плюсов, хоть на панели управления задана 3 скорость вентилятора.
Уже 1,5 года после того как мы произвели монтаж оборудования и его сдачу, нет ни каких проблем в работе автоматики, температура поддерживается как в инкубаторе. :)
Цитата: bagammo от 25 марта 2021, 21:13:50
Здравствуйте! Господа, у нас получилось ранее, реализовать управление преобразователями частоты по 0-10 вольт, это danfos, LS Lg, и какой то китаец, на приточной вентиляции с электрообогревом, и на приточно-вытяжной вентиляции, и это ещё на предыдущих версиях программного обеспечения, Mike, вы супер! Мне понравился алгоритм работы, если нагреватели не выходят на заданную температуру, вентилятор не набирает обороты, один из плюсов, хоть на панели управления задана 3 скорость вентилятора.
Уже 1,5 года после того как мы произвели монтаж оборудования и его сдачу, нет ни каких проблем в работе автоматики, температура поддерживается как в инкубаторе. :)
Спасибо!
Не спим ночами (работаем) ради ваших успехов!
Добрый день.
Хочу поженить приточку на этой программе с увлажнителем. Насколько я понял в сетевых переменных нет уставки влажности?
Здравствуйте! М100, программа 0, ошибка на панели управления Z033 ERR33, в описании не такой ошибки, может кто сталкивался с такой, что она означает.?
Цитата: bagammo от 23 июля 2021, 12:41:19
Здравствуйте! М100, программа 0, ошибка на панели управления Z033 ERR33, в описании не такой ошибки, может кто сталкивался с такой, что она означает.?
Нет такой ошибки - надо в отладке посмотреть
У меня такое было. Прошивку на панели обновил и все заработало.