Небольшая проблема возникла с М100. Аналоговый выход контроллера управляет твердотельным реле (далее ТТР).
Контроллер получает значение реального времени от панели Z033. В определённо время суток ТТР должно быть включено. Алгоритм примитивнейший и вполне понятен из скриншота. Когда программу заливаешь в контроллер индикатор на ТТР начинает моргать с частотой примерно 2-4 Гц, хотя должен либо гореть либо не гореть. Если не меняя алгоритма подключиться к контроллеру для отладки, то всё нормально работает, индикатор ТТР горит в заданном временном промежутке, и не горит вне этого промежутка. Поскольку держать контроллер всё время в режиме отладки затруднительно ))) я просто поставил таймер TOF, проблема решилась, но хотелось бы понять почему она возникла ?
Посмотрим.
Спасибо
Вот проект.
Судя по всему проблема заключается в том, что при включении контроллера данные на аналоговых входах еще не стабильны и в программу FBD могут попасть некорректные значения. В отладке этого не наблюдается, так как при запуске FBD все переходные процессы уже "успокоились".
Для решения этой проблемы, как временный вариант, предлагаю реализовать задержку опросов датчиков и панельки при включении контроллера. В дальнейшем в ядро будет внесено исправление, которое устранит эту проблему.