Программное обеспечение => Архив => Вопросы по zWorkbench => Вопросы по zetFBD => Тема начата: leszkin от 31 июля 2015, 11:32:24

Название: Не работает отладка в устройстве
Отправлено: leszkin от 31 июля 2015, 11:32:24
Доброе время суток. Техподдержка молчит, дублирую сюда.

Скачал готовое решение "Приточная установка с электрическим теплообменником и секцией фреонового охладителя". Никаких изменений в код не вносил. пытаюсь пролить программу в контроллер в режиме отладки в устройстве. Программа проливается, исполняется, но на блоках нет значений (кроме константных) - см. скрин. Версия ZetFBD последняя из онлайн-апдейта (см. скрин). Версия ядра контроллера 3.34

Причем если проделать тоже самое с готовыми решениями, скачанными отсюда же около года назад - то на этом же самом рабочем месте (т.е. тот же комп/контроллер/ZetFBD) - то всё ок.

Очень нужна работающая отладка.  :'(

з.ы. 192кб в 2015 году на аттачи - жестоко.
Название: Re: Не работает отладка в устройстве
Отправлено: leszkin от 31 июля 2015, 11:37:16
еще скрин с траблом, но по-крупнее.
Название: Re: Не работает отладка в устройстве
Отправлено: mike от 01 августа 2015, 08:55:47
Добрый день!
Оказывается сломан фильтр был на почте support@zentec.ru - письма в спам падали. Исправлено.

Ваш вопрос будет представлен чуть позже более развернуто.

Суть происходящего:
1. Для начала необходимо ознакомиться с документацией:
http://zentec.ru/dev/docs/d150714/d200714/
Раздел "Отладка" (поиск по документу ctrl+F)

2. Программа для контроллера, которую вы скачали с сайта очень большая для процессора Z400. Поэтому были отключены отладочные точки.

3. Что бы отладить программу нужно вручную установить отладочные точки на интересующие части программы.
Например, выделить всю программу (ctrl +A) и установить отладочные точки (F9).
То же можно произвести и для отдельно взятого макроса.
Название: Re: Не работает отладка в устройстве
Отправлено: leszkin от 05 августа 2015, 09:36:47
mike, спасибо. так вышло.