Последние сообщения

#1
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от mike - Сегодня в 10:23:28
Цитата: Ruandron от 16 апреля 2024, 12:17:40Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).

Это веселье только на процессорах GD - у них аппаратная ошибка в блоке АЦП. С этим ничего сделать нельзя - производитель чипов развел руками и сказал - не нравится, не покупайте. Мы и не покупаем больше.
#2
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от mike - Сегодня в 08:55:02
Цитата: Tom27RUS от Сегодня в 06:43:39Подскажите как  можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе. 
А в переменную пишете мощность?
#3
deBuilder / Re: Адаптированный проект для ...
Последний ответ от Tom27RUS - Сегодня в 06:43:39
 Подскажите как  можно сделать отображение работы электро-калорифера или водяного калорифера в % на z031.В панельке параметр В7 bit5 активирован. Отображается 0% при работе. 
#4
deBuilder / Отображение работы электрокалл...
Последний ответ от Tom27RUS - Сегодня в 02:24:00
Добрый день! В стандартных проектах не нашёл отображения работы электрокаллорифера в % на z031,подскажите как это можно сделать.
#5
А где взять проект на панель z031-13 ? Что бы звук появился. 
#6
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 26 апреля 2024, 10:53:18
Вполне возможно, что при вводе данных была допущена ошибка. Посмотрите в телефоне, в списке сетей не появляется ли точка доступа контроллера М300. Если контроллер не может подключиться к текущей сети, то запускается точка доступа.
#7
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от dimonos67 - 26 апреля 2024, 10:52:45
я задал в настройках М300 статический айпи, после он попросил сохранение и перезагрузку. Завис и на кнопки не реагировал. После пересброса по питанию - КИРПИЧ. Что делать не знаю
#8
Проект Стандарт 4.9 универсальный и используется для всех панелей Z031. По этому специфическое оборудование(зуммер есть только в 13 версии панели) там не подключено.
#9
Добрый день! После обновления Z031-013 до версии 4.9 через ZControl пропал звук сенсорных кнопок. Как включить звук?
#10
ПЛК серии M / M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 26 апреля 2024, 05:59:15
Подключился к контроллеру по WIFI, при настройке сетевых параметров задал айпи адрес вручную (не по DHCP). Контроллер попросил сохраниться и перезагрузиться. На этом этапе завис ни на что не реагируя. Переключил по питанию. На этом черный экран и нигде не определяется. Что делать?